建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014
5.2 整体地面防滑材料
5.2.1 现浇混凝土强度等级应符合设计强度等级要求不应小于C20。
5.2.2 水泥基自流平砂浆性能应符合现行行业标准《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T 985的规定。
5.2.3 室内用聚合物树脂地面材料有环氧类、聚氨酯类、聚丙烯酸酯类等地面涂装材料,其性能应符合国家现行标准《地坪涂装材料》GB/T 22374及《环氧树脂地面涂层材料》JC/T 1015的规定。
5.2.4 室外用聚合物树脂地面涂装材料性能应符合现行行业标准《路面防滑涂料》JT/T 712的规定。
5.2.5 混凝土地面密封固化剂或渗透型液体硬化剂性能应符合现行行业标准《渗透型液体硬化剂》JC/T 2158的规定。
5.2.6 聚合物水泥地面砂浆性能应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的规定,其强度等级不应小于M15。
5.2.1 现浇混凝土防滑面层有若干种:耐磨混凝土、透水混凝土、压印混凝土等,都具有较高的防滑性能。
5.2.2 水泥自流平砂浆是国内新发展的一个产品,其标准为现行行业标准《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985,大多用于室内地面,其防滑指标-静摩擦系数在0.50~0.60之间。
水泥自流平砂浆除用于地面面层外还可用做垫层,同有机树脂(环氧、聚氨酯、丙烯酸酯等)防滑砂浆面层复合在一起,做复合防滑地面。又广泛地用于PVC、橡胶、亚麻等地板地面的垫层。
5.2.3 树脂砂浆类地面材料用于室内,主要是环氧树脂、聚氨酯、聚丙烯酸酯等。聚合物树脂平面涂层静摩擦系数一般在0.50~0.60,树脂砂浆静摩擦系数在0.60~0.80。其性能应符合现行国家标准《地坪涂装材料》GB/T22374的规定。
5.2.4 室外聚合物树脂防滑地面涂料应符合现行行业标准《路面防滑涂料》JT/T712的规定,其组成主要是聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为主的砂浆层或橘皮面层。
5.2.5 混凝土密封固化剂(渗透型液体硬化剂)地面:是以水玻璃为主的液态产品通过喷涂工艺渗透到混凝土尚未完全硬化的面层,增强了混凝土面层强度、防水性和防滑性,通称为渗透型液体硬化剂。目前,这些产品大都源于国外,其防滑性-静摩擦系数干态为0.64~0.70;湿态为0.50~0.60,在工业厂房地面和大型超市地面等工程中应用效果良好。
5.2.6 聚合物水泥地面砂浆是一种新型地面材料和找平材料,分为地面砂浆和自流平砂浆,常用于地下停车场、工业厂房、重荷载防滑地面工程。