6.3 聚碳酸酯板
6.3.1 聚碳酸酯板最大应力和挠度可按照考虑几何非线性的有限元方法进行计算。
6.3.2 聚碳酸酯板可冷弯成型,中空平板的弯曲半径不宜小于板材厚度的175倍,U形中空板的最小弯曲半径不宜小于厚度的200倍,实心板的弯曲半径不宜小于板材厚度的100倍。