单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告。
7.5.2 压铺层荷重允许偏差为±15%。
检验方法:对目测最轻处约1m² 面积,称取压铺材料质量,并计算荷重。
7.5.3 现浇压铺层的平整度不应大于4mm。
检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
7.5 压铺层
主控项目
7.5.1 压铺材料质量和厚度应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告。
7.5.2 压铺层荷重允许偏差为±15%。
检验方法:对目测最轻处约1m² 面积,称取压铺材料质量,并计算荷重。
7.5.3 现浇压铺层的平整度不应大于4mm。
检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
条文说明
7.5.1 压铺层使用的材料质量是确保屋面工程质量的基本条件。若压铺材料质量不好,配合比不准确就难以达到对防水层的压铺作用。