单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
6.5 防水层满粘法施工
6.5.1 细石混凝土、水泥砂浆、不燃材料覆盖板、复合绝热板材等可作为粘结基层。粘结基层应坚实、平整、干净、干燥。
6.5.2 防水卷材的收头部位、屋面周边及穿出屋面设施部位,应采用压条或紧固件固定,并应进行密封处理。
6.5.3 满粘法施工防水卷材应符合下列规定:
1 防水卷材粘结面、粘结基层表面均应涂刷胶粘剂;
2 胶粘剂应涂刷均匀、不露底、不堆积;
3 防水卷材铺贴时,应排除卷材与粘结面间的空气,辊压粘贴牢固;
4 当绝热材料覆有保护层时,可在保护层上用胶粘剂粘贴防水卷材。
6.5.4 满粘法施工防水卷材,在基层应力集中易开裂部位,宜选用空铺、点粘、条粘或机械固定等施工方法;在坡度较大和垂直面上粘贴防水卷材时,宜先采用机械固定法固定卷材,固定点应密封。
6.5.5 三元乙丙橡胶防水卷材应采用密封胶带搭接。
6.5.1 单层防水卷材屋面满粘法的防水卷材可粘结于现浇混凝土板、木板、钢板等基层;也可粘结于硅酸钙板、石膏板、水泥纤维板等屋面盖板;还可以粘结于复合面层的绝热板材等,如复合玻璃纤维面层的聚异氰脲酸酯板(PIR)等。
6.5.3 1 含有增塑剂的高分子防水卷材,如聚氯乙烯防水卷材,为避免和胶粘剂中的挥发性有机溶剂直接接触,满粘法施工应使用带纤维背衬的防水卷材。