单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
4.8 压铺材料
4.8.1 压铺材料可采用卵石或块体材料。
4.8.2 用于压铺材料的卵石直径宜为25mm~50mm,密度不应小于2650kg/m³。
4.8.3 用于压铺材料的块体材料单位体积质量不应小于1800kg/m³,厚度不应小于30mm,单块面积不应小于0.1㎡。
4.8.4 块体压铺材料表面应平整,无裂纹、缺楞掉角等缺陷。
4.8.2 用于压铺材料的卵石直径宜为25mm~50mm,密度不应小于2650kg/m³。
4.8.3 用于压铺材料的块体材料单位体积质量不应小于1800kg/m³,厚度不应小于30mm,单块面积不应小于0.1㎡。
4.8.4 块体压铺材料表面应平整,无裂纹、缺楞掉角等缺陷。
条文说明
4.8.1 压铺块体可采用细石混凝土、水泥砂浆、石材等材料预制而成。压铺材料也可采用卵石,但应进行风荷载计算以确定其粒径和厚度等。