住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015
10.1 给水排水
10.1.1 住宅室内装饰装修中给水应符合下列规定:
1 当给水管暗敷时,应避免破坏建筑结构和其他设备管线,水平给水管宜在顶棚内暗敷;
2 当塑料给水管明设在容易受撞击处时,装饰装修应采取防撞击的构造;
3 新设置的燃气或电热水器的给水可与原有太阳能热水器共用一路管道;塑料给水管不得与水加热器或热水出水管口直接连接,应设置长度不小于400mm的金属管过渡;
4 当明设的塑料给水立管距灶台边缘小于400mm、距燃气热水器小于200mm时,装饰装修应采取隔热、散热的构造措施;
5 严寒及寒冷地区明设室内给水管道或装修要求较高的吊顶内给水管道,应有防结露保温层。
10.1.2 住宅室内装饰装修中排水应符合下列规定:
1 除独立式低层住宅外,不得改变原有干管的排水系统;
2 不得将厨房排水与卫生间排污合并排放;
3 应缩短卫生洁具至排水主管的距离,减少管道转弯次数,且转弯次数不宜多于3次;宜将排水量最大的排水点靠近排水立管;
4 排水管道不应穿过卧室、排气道、风道和壁柜,不应在厨房操作台上部敷设;
5 不应封闭暗装排污管、废水管的检修孔和顶棚位置的冷热水阀门的检修孔;
6 同层排水系统应采取防止填充层内渗漏的防水构造措施;
7 塑料排水管明设在容易受撞击处,装饰装修应有防撞击构造措施;
8 塑料排水管应避免布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施;塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于400mm。
10.1.3 当改变卫生间内设施位置时,不应影响结构安全和下层或相邻住户使用,并应重做防水构造。
10.1.4 套内宜设置热水供应设施,热源宜采用太阳能或其他环保热源。
10.1.5 住宅应采用节水型便器、淋浴器等卫生洁具。
10.1.6 采用中水冲洗便器时,中水管道和预留接口应设明显标识。坐便器安装洁身器时,洁身器应与自来水管连接,严禁与中水管连接。
10.1.1 根据对住宅装饰装修工程的实态调研和现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的相关规定,确定本条文。
1 虽然目前的住宅室内装饰装修中的给水管大多在墙体上暗敷,少数是从楼地板下暗敷,但在这些部位敷设都存在一些弊端,即无论在墙体或楼地板下敷设都需要开槽、打洞,都有可能破坏建筑结构和其他设备管线,并且完工后还会影响后期的维护、检修。因此,在装饰装修设计中应标注给水管的敷设,需避免破坏建筑结构和其他设备管线。另外,水平给水管宜从吊顶中暗敷。
2 室内给水管通常宜暗敷,如明设时立管应布置在不易受撞击处,如不能避免时,应在管外加保护措施。对于塑料给水管,考虑到强度问题,更应该采取防撞击措施,避免管道变形破坏。此外,住宅室内装饰装修不同于公共建筑装饰装修可以把管道外露作为装饰形式,住宅室内装饰装修各功能空间面积、净高有限,外露的管道对视觉影响大,故在设计中宜采取美化措施。
3 太阳能热水器普遍存在夏天水温过高、冬天和阴雨天水温不足的问题,很多家庭要求在安装太阳能热水器的同时再增设一个燃气或电热水器。为了避免管道系统过于复杂、不便使用、影响美观或造成浪费等问题,宜采用双热水器共用一路管道,切换使用的方法。目前市场上通用的塑料给水管允许使用水温不超过65℃,如与高于65℃的热水直接连接会很快老化损坏,所以普通的塑料给水管与热水管连接时需要加接一段金属管过渡。
4 灶台或燃气热水器周边温度较高,塑料管道容易受热变形老化,导致使用不便和损坏,故在设计中应采取隔热的构造措施,保护管道。
5 严寒及寒冷地区冬季采暖的住宅室内房间温度较高,当管道内水温低于环境温度时,管道及设备的外壁会产生凝结水,破坏吊顶、污损墙面和地面,故需要采取防结露措施。对于非采暖房间的管道,为了避免低温对管道的破坏,应当对给水管进行保温设计,保温层的外壳应密封防渗。
10.1.2 根据住宅室内装饰装修工程的实态调研和现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中相关规定确定本条文。
1 原有干管排水系统在住宅室内装饰装修前已完成,如擅自改变,可能造成整个单元排水系统紊乱,影响整幢住宅的排水。而排水支管是针对套内住宅而言,在不影响到干管排水效果的情况下,可局部调整。独幢独户的低层住宅不存在上述情况,可以除外。
2 厨房生活废水和卫生间的生活污水由各自的排水系统分部排放,这样可以避免卫生间生活污水的污浊气体通过合并排放管道窜至厨房,并对居住者的健康造成影响。
3 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)规定:卫生器具至排水主管的距离应最短,管道转弯应最少。鉴于住宅室内装饰装修设计更加具体,本条根据对工程的实态调研增加了对管道转弯不宜多于3次的规定。排水量最大的排水管靠近排水立管,便于排水和降低噪声。
4 为了避免排水管泄漏造成环境的污染和排水管排水时产生排水噪声而作本条文规定。
5 暗装的排污管、废水管及其他各类排水管上的检修孔都是为了对管道进行检修和疏通用的,因此装饰装修设计中不能封闭各类检修孔。
6 采用降板同层排水时,如果施工不规范就可能因为坡度不够导致管道堵塞、管道连接处漏水、卫生间内有异味等问题,故应有防止填充层内渗漏的构造措施。
10.1.3 卫生间内改变设备设施位置通常伴随有凿地面、改变排水管位置等现象,可能导致楼板受损、影响排水、防水等问题,故本条对此作出相应规定。
10.1.5 装饰装修设计大多需要选择便器,节水性能是选择便器的一个重要因素。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:10 建筑设备
- 下一节:10.2 采暖、通风与空调
