电梯制造与安装安全规范 第1部分:乘客电梯和载货电梯 GB/T7588.1-2020
F.2 一般要求
F.2.1 按照设计电梯时所选择的梯子类型,梯子应永久保存在底坑内,不能移出井道或用于其他用途。
F.2.2 梯子应:
a)能够承受一个人的重量,其重量按1500N计算;
b)由铝或钢制成,不能使用木制的梯子。在钢制的情况下,应进行防锈蚀保护。
F.2.3 梯子的长度应满足下述要求:在使用位置,梯框或其他适合扶手从层门地坎向上垂直延伸的高度至少为1.10m。