银行安全防范要求 GA38-2021
8.4 电子防范要求
8.4.1 入侵和紧急报警要求
8.4.1.1 入侵和紧急报警系统应能准确探测报警区域内门、窗、通道、墙体、周界等部位的入侵事件,触发报警后,守库室、联网监控中心或接处警中心均应有声光显示,并能准确显示报警位置及联动相应位置的视频图像。
8.4.1.2 库房墙体及回廊外墙内侧应安装振动探测器,探测范围应覆盖整个库体,振动报警防区应24h不可撤防。库房内应安装覆盖整个区域的两种及以上探测原理的复合探测器。
8.4.1.3 库房、清分整点间、守库室等区域应安装紧急报警装置,紧急报警信号应发送到守库室、接处警中心、联网监控中心。启动紧急报警装置时应同时启动现场声、光报警装置。紧急报警装置应安装在隐蔽、便于操作的部位。
8.4.1.4 三类及以上业务库的防控隔离门内外应设置成两个独立控制防区,实行分区报警、撤布防管理。
8.4.2 视频监控要求
8.4.2.1 库房、守库室、清分整点间、交接区、装卸区、通道、回廊、载货电梯、周界等区域应安装视频监控设备,系统应保证24h开启。在作业期间进行实时不间断录像、非作业期间应能在触发报警时,自动启动照明、录音、录像,系统应能实时监视人员活动情况,回放图像应能清晰辨别人员的体貌特征,显示监视区域内人员的活动情况。
8.4.2.2 库房内的监控图像和回放图像应能清晰显示库内人员活动的全过程和库内所有存放物品。库房内监控图像的浏览与回放、下载应有权限限制。
8.4.2.3 库房出入口视频监控的回放图像应能清晰显示出入库人员开启库门、进出库房的过程及面部特征,密码区域应进行视频遮挡。
8.4.3 出入口控制要求
8.4.3.1 与外界相通的出入口及防控隔离门应安装出入口控制装置,记录人员的出入信息。
8.4.3.2 实行异地值守的,防控隔离门的出入口控制装置应具有远程控制和实时授权的功能。
8.4.3.3 出入口控制系统应能对入库日期、入库时间段进行设置。
8.4.4 声音复核/对讲要求
8.4.4.1 防控隔离门应安装与守库室或联网监控中心联通的全双工对讲模式的语音对讲装置,音质应清晰可辨。
8.4.4.2 库房、守库室、清分整点间、交接区、装卸区、通道、回廊等区域应安装声音复核装置。声音复核装置应能清晰探测和记录现场的语音和撬、挖、凿、锯等动作发出的声音。