绿色办公建筑评价标准 GB/T50908-2013
4.3 室外环境
控制项
4.3.1 建筑场地内不应存在排放超标的污染源。
4.3.2 建筑物不应影响周边建筑及场地的日照要求。
可选项
4.3.3 环境噪声宜符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。
4.3.4 室外日平均热岛强度不宜高于1.5℃。
4.3.5 建筑物周围人行区距地1.5米高处风速不宜高于5m/s,冬季建筑物前后压差不宜大于5Pa,夏季保证建筑物前后适宜压差,避免出现旋涡和死角。
4.3.6 室外公共活动区域和绿地冬季宜有日照。
4.3.7 建筑不宜对周边建筑物、道路及天空造成光污染。
条文说明
4.3.1 建筑场地存在污染源会影响建筑场地内及周边的环境,影响人们的室内外工作生活。因此根据现场踏勘及规划情况,应考虑建筑场地内的空气质量、水质等各项环境指标。污染源对项目所在区域的影响。建筑场地内不应存在大气污染物或污水排放超标的污染源,包括未达标排放的厨房、车库,超标排放的燃煤锅炉房、垃圾站等。
本条设计阶段的评价方法为审核环评报告和设计中应对措施的合理性。运行阶段的评价方法为审核各项污染物排放的检测报告。
4.3.2 新建及改建建筑应避免过多遮挡周边建筑及影响周边场地的日照,以保证其满足日照标准的要求。
本条设计阶段的评价方法为审核日照分析报告。运行阶段的评价方法为现场核查建筑物高度、间距等。
4.3.3 环境噪声是评价建筑室外环境的重要指标,与室内声环境共同保证建筑的整体声环境符合绿色建筑的要求。应对场地周边的噪声现状进行检测,并对工程实施后的环境噪声进行预测,必要时采取有效措施改善环境噪声状况,使之符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096中对于不同声环境功能区噪声标准的规定。当拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线,或不能远离固定的设备噪声源时,需要采取措施降低噪声干扰。
本条设计阶段的评价方法为审核环境噪声影响评估报告以及现场测试报告,达到评价要求或采取适当的隔离或降噪措施后达到评价要求同样得分。运行阶段的评价方法为审核场地噪声检测报告、现场核查降噪措施。
4.3.4 热岛效应是指一个地区(主要指城市内)的气温高于周边郊区的现象,可以用两个代表性测点的气温差值(城市中某地温度与郊区气象测点温度的差值)即热岛强度表示。“热岛”现象在夏季出现,不仅会使人们高温中暑的几率增大,同时还会形成光化学烟雾污染,增加建筑的空调能耗,给人们的工作生活带来严重的负面影响。
ΔT0采用建筑当地过去20年的夏季平均热岛强度值,规划设计阶段,要求对夏季典型日的室外热岛强度ΔThi进行模拟计算,以夏季典型时刻的郊区气候条件(风向、风速、气温、湿度等)为例,模拟建筑室外1.5m高处的典型时刻的温度分布情况。
除应采用计算机模拟手段优化室外建筑规划设计外,还可采取相应措施改善室外热环境,降低热岛效应。例如:可选择高效美观的绿化形式,包括屋顶绿化、墙壁垂直绿化及水景设置等;营造绿色通风系统,把市外新鲜空气引进市内,以改善小气候;除建筑物、硬路面和林木之外,其他地表尽量为草坪所覆盖;建筑物淡色化以增加热量的反射;控制使用空调设备,提高建筑物隔热材料的质量,以减少人工热量的排放;改善道路的保水性能,用透水性强的新型材料铺设路面,以储存雨水,降低路面温度;建筑物和室外道路的下垫层宜使用热容量较小的材料等措施。
本条设计阶段的评价方法为审核热岛模拟预测分析报告或审核设计中采取相应措施的合理性分析说明文件。运行阶段的评价方法为核对实施情况与设计要求是否相符。
4.3.5 高层建筑的出现使得再生风和二次风环境问题凸现出来。在鳞次栉比的建筑群中,由于建筑单体设计和群体布局不当,有可能导致局部风速过大,行人举步维艰或强风卷刮物体伤人等事故。
夏季、过渡季自然通风对于建筑节能十分重要,通风不畅还会严重地阻碍风的流动,在某些区域形成无风区和涡旋区,不利于室外散热和污染物消散。大型室外场所的夏季室外热环境恶劣,不仅会影响人的舒适程度,当环境的热舒适度超过极限值时,长时间停留还会引发一定比例人群的生理不适直至中暑。
本条设计阶段的评价方法为审核规划设计中的风环境模拟预测报告。运行阶段的评价方法为审核实际情况与设计要求是否相符以及测试报告。
4.3.6 室外公共活动区域(如供人们室外活动的集中铺地和绿地)冬季宜有日照,以保证冬季公共活动区域的舒适性。
本条设计阶段的评价方法为审核日照分析报告。运行阶段的评价方法为现场核查建筑物高度、间距等。
4.3.7 建筑的本体和照明设施应避免对周围环境造成光污染;建筑的布局、体形及外围护结构材料、装饰构件等也应避免引起对周围环境的光污染。
建筑立面如采用镜面式铝合金装饰外墙或玻璃幕墙,当直射日光和天空光照射其上时,会产生反射光及眩光,进而可能造成道路安全隐患,而不合理的夜景照明易造成光侵扰及过亮的天空辉光,应加以避免。
本条设计阶段的评价方法为审核环评报告、光污染分析报告。运行阶段的评价方法为审核相关竣工图纸或文件,并现场核实。