住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
附录A 室内净距、净高尺寸检验记录
表A 室内净距、净高尺寸检验记录

注:1 每个房间净高共抽测五点,开间、进深尺寸各抽测两处,测点位置详见附图。偏差不应大于20mm。房间方正度测对角两点,偏差不应大于4mm。
2 偏差为实测值与标准值之间的绝对差;极差为实测中最大值与最小值之差,极差不应大于垂直长度的0.5%,不合格点数在表内用红笔圈出。
3 室内每户为一个检验单元,每个检验单元填写本表一张。