住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
15.6 等电位联结工程
主控项目
15.6.1 有洗浴设备的卫生间应设有局部等电位箱(盒),卫生间内安装的金属管道、浴缸、淋浴器、暖气片等外露的可接近导体应与等电位盒内端子板连接。
检验方法:观察检查。
15.6.2 局部等电位联结排与各连接点间应采用多股铜芯有黄绿色标的导线连接,不得进行串联,导线截面积不应小于4mm²。
检验方法:观察检查、尺量检查。
一般项目
15.6.3 联结线连接应采用专用接线端子或包箍连接;连接应紧密牢固,防松零件应齐全,包箍宜与接点材质相同。
检验方法:观察检查。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:15.5 照明灯具安装工程
- 下一节:16 智能化工程
