住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
14.2 卫生洁具安装工程
主控项目
14.2.1 卫生洁具及配件的材质、规格、尺寸、固定方法、安装位置应符合设计要求。
检验方法:查阅设计文件、观察检查。
14.2.2 卫生洁具应做满水或灌水(蓄水)试验,且应严密,畅通,无渗漏。
检验方法:蓄水、排水观察检查。
14.2.3 卫生洁具的排水管应嵌入排水支管管口内,并应与排水支管管口吻合,密封严实。
检验方法:观察检查。
14.2.4 坐便器、净身盆应固定安装,并应采用非干硬性材料密封,不得用水泥砂浆固定。
检验方法:观察检查。
14.2.5 除浴缸的原配管外,浴缸排水应采用硬管连接。有饰面的浴缸,浴缸排水部位应有检修口。
检验方法:观察检查。
一般项目
14.2.6 卫生洁具表面应光洁、颜色均匀、无污损。
检验方法:观察;手试检查。
14.2.7 卫生洁具的安装应牢固,不松动。支、托架应防腐良好,安装应平整、牢固,并应与器具接触紧密、平稳。
检验方法:观察;手试检查。
14.2.8 卫生洁具给水排水配件应安装牢固,无损伤、渗水;给水连接管不得有凹凸弯扁等缺陷。卫生洁具与墙体、台面结合部应进行防水密封处理。
检验方法:观察;手试检查。
14.2.9 卫生洁具安装的允许偏差应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:14.1 一般规定
- 下一节:14.3 淋浴间制作与安装工程
