住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
12.7 可拆装式隔断制作与安装工程
主控项目
12.7.1 隔断制作与安装所用材料的材质、品种、等级,各种辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
12.7.2 隔断安装埋件的品种、数量、规格、位置和埋设方式应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
12.7.3 隔断的造型、构造、尺寸、安装位置、固定方法应符合设计要求。隔断安装应牢固。
检验方法:观察、手试检查。
一般项目
12.7.4 隔断表面应平整、光滑、洁净、色泽一致,不露钉帽、无锤印,不应有弯曲、变形、裂缝和损坏现象;分格线应均匀一致、线角应直顺、方正;装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明;接缝应严密、无污染。
检验方法:观察检查。
12.7.5 隔断与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密,交接线应顺直、清晰、美观。
检验方法:观察检查。
12.7.6 隔断的五金配件安装应位置正确、牢固、端正、尺寸一致;表面应洁净美观,无划痕、污染。
检验方法:观察检查。
12.7.7 隔断制作与安装的允许偏差和检验方法应符合表12.7.7的规定。
表12.7.7 隔断制作与安装的允许偏差和检验方法