住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
9.5 软包工程
主控项目
9.5.1 软包面料、衬板、内衬填充材料及边框的材质、品种、颜色、图案、燃烧性能等级、有害物质含量和木材的含水率应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
9.5.2 内衬填充材料均应进行防腐、防火处理。
检验方法:观察;检查进场验收记录。
9.5.3 木基层板、龙骨与墙体连接应稳定、牢固、平整,并应满足整体刚度要求。
检验方法:观察、手试检查。
9.5.4 软包安装位置、尺寸应符合设计要求。
检验方法:观察、尺量检查。
9.5.5 软包工程应棱角方正、平整饱满,并应与基层板连接紧密。
检验方法:观察、尺量、手试检查。
9.5.6 软包饰面与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处应吻合、严密、顺直、无缝隙。
检验方法:观察、尺量、手试检查。
一般项目
9.5.7 软包面料四周应绷压紧密,单块软包面料不应有接缝。
检验方法:观察、手试检查。
9.5.8 软包面料的电气盒盖开口应尺寸正确,套割边缘整齐方正、无毛边。
检验方法:观察、手试检查。
9.5.9 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的相关规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:9.4 裱糊饰面工程
- 下一节:9.6 玻璃板饰面工程
