住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
9.2 饰面砖工程
主控项目
9.2.1 饰面砖工程的找平层、防水层、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察;检查设计文件、性能检测报告和进场验收记录。
9.2.2 饰面砖粘贴应牢固,表面应平整、洁净、色泽协调一致。满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓。
检验方法:检查样板件粘贴强度检测报告和施工记录,观察检查,用小锤轻击检查。
一般项目
9.2.3 单面墙不宜多于两排非整砖,非整砖的宽度不宜小于原砖的1/3。
检验方法:观察、尺量检查。
9.2.4 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的相关规定。
目录
返回
上节
下节
