住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJ/T304-2013
4.4 顶棚基层工程检验
主控项目
4.4.1 抹灰顶棚基层材料的品种、规格和性能应符合设计要求。
检验方法:观察,检查产品合格证书、进场验收记录。
4.4.2 抹灰顶棚基层与基体之间以及分层施工的基层,各层之间应粘结牢固,无裂纹。
检验方法:观察、用小锤轻击检查。
一般项目
4.4.3 基层表面应顺平、接槎平整,无爆灰和裂缝。
检验方法:观察检查。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:4.3 地面基层工程检验
- 下一节:4.5 基层净距、基层净高检验