自流平地面工程技术标准 JGJ/T175-2018
7.1 一般规定
7.1.1 水泥基自流平地面施工环境温度宜为5℃~30℃,树脂自流平地面和树脂水泥复合砂浆自流平地面施工环境温度宜为10℃~30℃;基层表面温度不宜低于5℃,环境相对湿度不宜大于80%。
7.1.2 树脂自流平地面和树脂水泥复合砂浆自流平地面施工现场应保持通风,严禁烟火,不得进行切割或电气焊等操作,施工用材料应远离热源、火源。施工时,现场应避免被灰尘、飞虫、杂物等沾污。
7.1.3 施工人员应采用专用机具。
7.1.4 施工应在主体结构及地面基层施工验收合格后进行。
7.1.2 树脂自流平地面和树脂水泥复合砂浆自流平地面施工现场应保持通风,严禁烟火,不得进行切割或电气焊等操作,施工用材料应远离热源、火源。施工时,现场应避免被灰尘、飞虫、杂物等沾污。
7.1.3 施工人员应采用专用机具。
7.1.4 施工应在主体结构及地面基层施工验收合格后进行。
条文说明
7.1.1 施工温度包括环境温度及基层温度,由于水泥基自流平中使用的聚合物和自流平界面剂在低温下无法成膜甚至会受冻,因此温度不得低于5℃,且各种组分在10℃~25℃效果最好,其流动性等性能更易发挥。树脂材料在5℃以下黏度增大,流平性较差,且固化极慢,导致最终综合性能变差。采暖期间,采暖系统应关闭或调至较小档位,避免过高温度产生的开裂。施工环境湿度高于80%时,会影响自流平的表观效果,易引起树脂自流平材料产生油面、发白等现象。
7.1.2 树脂是有机材料,可燃且有些属于易燃易爆品,故无论在贮存还是施工过程中,应远离火源、热源。
7.1.3 自流平地面施工的主要工具为:研磨机、抛丸机、铣刨机、吸尘器、泵送机、电动搅拌机、角磨机、打磨机、镘刀、滚筒、消泡滚筒等;辅助工具为:毛刷、铲刀、靠尺、盒尺、钉鞋、钢丝刷、搅拌器、搅拌桶、锯齿刮板、计量器具、大小装料桶、手推车、温湿度测量仪等。自流平施工属专业化、技术化较强的高级装修施工,故必须强调工具的专业性和可靠性。
7.1.4 基层对水泥基自流平的影响很大,如基层平整度和表面强度、龄期等,因此规定自流平施工应在结构及地面基层施工验收完毕后进行。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7 自流平地面施工
- 下一节:7.2 水泥基或树脂水泥复合砂浆自流平地面施工
