自流平地面工程技术标准 JGJ/T175-2018
5.2 构造设计
5.2.1 面层水泥基自流平地面系统应由基层、自流平界面剂、面层水泥基自流平砂浆、罩面涂层或基层、自流平界面剂、面层水泥基自流平砂浆、底涂层、环氧树脂/聚氨酯薄涂层构成(图5.2.1)。

图5.2.1 面层水泥基自流平地面系统构造
1—基层;2—自流平界面剂;3—面层水泥基自流平砂浆;4—罩面涂层
1—基层;2—自流平界面剂;3—面层水泥基自流平砂浆;4—底涂层;5—环氧树脂/聚氨酯薄涂层
5.2.2 垫层水泥基自流平地面系统应由基层、自流平界面剂、垫层水泥基自流平砂浆、装饰层构成(图5.2.2)。

图5.2.2 垫层水泥基自流平地面系统构造
1—基层;2—自流平界面剂;3—垫层水泥基自流平砂浆;4—装饰层
5.2.3 树脂自流平地面系统应由基层、底涂层、树脂自流平面层或基层、底涂层、中涂层、树脂自流平面层构成(图5.2.3)。

图5.2.3 树脂自流平地面系统构造
1—基层;2—底涂层;3—树脂自流平面层
1—基层;2—底涂层;3—中涂层;4—树脂自流平面层
5.2.4 树脂水泥复合砂浆自流平地面系统应由基层、底涂层、树脂水泥复合砂浆构成(图5.2.4)。

图5.2.4 树脂水泥复合砂浆自流平地面系统构造
1—基层;2—底涂层;3—树脂水泥复合砂浆
条文说明
5.2.2 垫层水泥基自流平地面系统可用橡胶、亚麻、PVC板、实木地板、复合木地板、软木地板、地毯、石材、地面砖体等地面装饰材料作装饰层。
目录
返回
上节
下节
条文说明
