建筑外墙防水工程技术规程 JGJ/T235-2011
6.3 外保温外墙防水工程施工
6.3.1 防水层的基层表面应平整、干净;防水层与保温层应相容。
6.3.2 防水层施工应符合本规程第6.2.4条、第6.2.5条和第6.2.6条的规定。
6.3.3 防水透气膜施工应符合下列规定:
6.3.3 防水透气膜施工应符合下列规定:
1 基层表面应干净、牢固,不得有尖锐凸起物;
2 铺设宜从外墙底部一侧开始,沿建筑立面自下而上横向铺设,并应顺流水方向搭接;
3 防水透气膜横向搭接宽度不得小于100mm,纵向搭接宽度不得小于150mm,相邻两幅膜的纵向搭接缝应相互错开,间距不应小于500mm,搭接缝应采用密封胶粘带覆盖密封;
4 防水透气膜应随铺随固定,固定部位应预先粘贴小块密封胶粘带,用带塑料垫片的塑料锚栓将防水透气膜固定在基层上,固定点每平方米不得少于3处;
5 铺设在窗洞或其他洞口处的防水透气膜,应以“I”字形裁开,并应用密封胶粘带固定在洞口内侧;与门、窗框连接处应使用配套密封胶粘带满粘密封,四角用密封材料封严;
6 穿透防水透气膜的连接件周围应用密封胶粘带封严。
6.3.1 本条文要求保温层表面平整,干净,主要是为了利于后道工序的施工,保证质量。提出相容的规定,是避免不相容相互产生物理化学反应,致使造成损坏。
6.3.2 外保温外墙防水层施工,除应符合本规程第6.2.4、6.2.5、6.2.6条的规定外,还应注意:防水基层应通过验收,面层应干净。
6.3.3 防水透气膜一般从外墙底部开始铺设,长边沿水平方向自下而上横向铺设,第二幅透气膜搭接压盖第一幅膜,保证搭接缝为顺水方向,每幅透气膜的纵、横向搭接缝均应有足够的搭接宽度,并采用配套胶带覆盖密封,以保证水不会从搭接缝中渗入。
防水透气膜采用带塑料垫片的塑料锚栓固定在基层上,固定锚栓的数量应符合设计要求,固定部位采用丁基胶带密封,以保证固定部位的密封性能。
门洞、窗洞等洞口处的防水透气膜应根据门、窗框与外墙面的距离裁剪,“I”形实为两个对接的“Y”字形。使透气膜能压入门、窗框与墙体之间的空隙,再用专用配套密封胶带满粘密封。
防水透气膜一般应用于干挂幕墙及墙体小龙骨构造体系的外墙工程,对于穿过透气膜的连接件四周应采用密封胶粘带封严。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.2 无外保温外墙防水工程施工
- 下一节:7 质量检查与验收
