既有居住建筑节能改造技术规程 JGJ/T129-2012
6.4 室内系统节能与计量改造
6.4.1 当室内供暖系统需节能改造,且原供暖系统为垂直单管顺流式时,应改为垂直单管跨越式或垂直双管系统,不宜改造为分户水平循环系统。
6.4.2 室内供暖系统改造时,应进行散热器片数复核计算和水力平衡验算,并应采取措施解决室内供暖系统垂直及水平方向的失调。
6.4.3 室内供暖系统改造应设性能可靠的室温控置装置,每组散热器的供水支管宜设散热器恒温控制阀。采用单管跨越式系统时,散热器恒温控制阀应采用低阻力两通或三通阀,产品性能应满足现行行业标准《散热器恒温控制阀》JG/T 195的规定。
6.4.4 当建筑物热力入口处设热计量装置时,室内供暖系统应同时安装分户热计量装置,计量装置的选择应符合现行行业标准《供热计量技术规程》JGJ 173的有关规定。
6.4.1 当室内供暖系统需节能改造,且原供暖系统为垂直单管顺流式时,应充分考虑技术经济和施工方便等因素,宜采用新双管系统或带跨越管的单管系统。当确实需要采用共用立管的分户供暖系统时,应充分考虑用户室内系统的美观性、方便性,并且尽量减少对用户已有室内设施的损坏。
6.4.2 为了使室内供暖系统中通过各并联环路达到水力平衡,其主要手段是在干管、立管和支管的管径设计中进行较详细的阻力计算,而不是依靠阀门的手动调节来达到水力平衡。
6.4.3 室内供暖系统温控装置是计量收费的前提条件,为供暖用户提供主动控制、调节室温的手段。既有居住建筑改造时,宜将原有散热器罩拆除,确实拆除困难的,应采用温包外置式散热器恒温控制阀。改造后的室内系统应保证散热器恒温控制阀的正常工作条件,防止出现堵塞等故障,同时恒温控制阀应具有带水带压清堵或更换阀芯的功能。
6.4.4 楼栋热力入口安装热计量装置,可以确定室外管网的热输送效率,并可以确定用户的总耗热量,作为热计量收费的基础数据。楼栋热量计量装置的安装数量与位置应根据室外管网、室内计量装置等情况统筹考虑,在保证计量分摊的前提下,适度减少楼栋热量计量装置的数量。选择室内供暖系统计量方式应以达到热量合理分配为原则。
- 上一节:6.3 室外管网节能改造
- 下一节:7 施工质量验收
