6.2 热源及热力站节能改造
6.2.1 热源及热力站的节能改造可与城市热源的改造同步进行,也可单独进行。热源及热力站的节能改造应技术上合理,经济上可行,并应符合本规程第4章的相关规定。
6.2.2 更换锅炉时,应按系统实际负荷需求和运行负荷规律,合理确定锅炉的台数和容量。在低于设计运行负荷条件下,单台锅炉运行负荷不应低于额定负荷的60%。
6.2.3 热力站供热系统宜设置供热量自动控制装置,根据室外气温和室温设定等变化,调节热源侧的出力。
6.2.4 采用2台以上燃油、燃气锅炉时,锅炉房宜设置群控装置。
6.2.5 既有集中供暖系统进行节能改造时,应根据系统节能改造后的运行工况,对原循环水泵进行校核计算,满足建筑热力入口所需资用压头。需要更换水泵时,锅炉房及管网的循环水泵,应选用高效节能低噪声水泵。设计条件下输送单位热量的耗电量应满足现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的规定。
6.2.6 当热源为热水锅炉房时,其热力系统应满足锅炉本体循环水量控制要求和回水温度限值的要求。当锅炉对供回水温度和流量的限定与外网在整个运行期对供回水温度和流量的要求不一致时,锅炉房直供系统宜按热源侧和外网配置两级泵系统,且二级水泵应设置调速装置,一、二级泵供回水管之间应设置连通管。
6.2.7 供热系统的阀门设置应符合下列规定:
1 在一个热源站房负担多个热力站(热交换站)的系统中,除阻力最大的热力站以外,各热力站的一次水入口宜配置性能可靠的自力式压差调节阀。热源出口总管上不应串联设置自力式流量控制阀。
2 一个热力站有多个分环路时,各分环路总管上可根据水力平衡的要求设置手动平衡阀。热力站出口总管上不应串联设置自力式流量控制阀。
6.2.8 热力站二次网调节方式应与其所服务的户内系统形式相适应。当户内系统形式全部或大多数为双管系统时,宜采用变流量调节方式;当户内系统形式仅少数为双管系统时,宜采用定流量调节方式。
6.2.9 改造后的系统应进行冲洗和过滤,水质应达到现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的有关规定。系统停运时,锅炉、热网及室内系统宜充水保养。
6.2.10 热电联产热源厂、集中供热热源厂和热力站应在热力出口安装热量计量装置。改建、扩建或改造的供暖系统中,应确定供热企业和终端用户之间的热费结算位置,并在该位置上安装计量有效的热量表。
6.2.11 锅炉房、热力站应设置运行参数检测装置,并应对供热量、补水量、耗电量进行计量,宜对锅炉房消耗的燃料数量进行计量监测。锅炉房、热力站各种设备的动力用电和照明用电应分项计量。
6.2.2 锅炉是能源转换设备,锅炉转换效率的高低直接影响到燃料消耗量,影响到供热企业的运行成本。锅炉实际供热负荷与额定负荷之比,称为锅炉的负荷率g。一般情况下,70%≤g≤100%为锅炉的高效率区;60%≤g<70%、100%<g≤105%为锅炉的允许运行负荷区。在选择锅炉和制定锅炉运行方案时,需要根据系统实际负荷需求,合理确定锅炉的台数和容量。此处规定的锅炉房改造后的锅炉年均运行效率与《严寒和寒冷地区居 住建筑节能设计标准》JGJ 26中的规定是一致的。
6.2.3 供热量自动控制装置可在整个供暖期间,根据供暖室外气象条件的变化调节供热系统的供热量,始终保持锅炉房的供热量与建筑物的需热量基本一致,实现按需供热;达到最佳的运行效率和最稳定的供热质量。
6.2.4 锅炉房设置群控装置或措施,主要是为了使得每台锅炉的能力得到充分的发挥和保证每台锅炉都处于较高的效率下运行。
6.2.5 供热系统的节能改造,可能遇到下述两种问题:(1)原供热系统存在大流量小温差的现象,水泵流量及扬程比实际需要大得多;(2)由于水力平衡设备及恒温阀的设置,导致原供热系统的水泵流量及扬程满足不了实际需要。因此需要通过管网的水力计算来校核原循环水泵的流量及扬程,使设计条件下输送单位热量的耗电量满足现行居住建筑节能设计标准的要求。
6.2.6 热水锅炉房所设置的锅炉的额定流量往往与热网的循环流量不一致,当热网循环流量大于锅炉的额定流量时,将导致锅炉房内阻力损失过大。常规的处理方法是在锅炉房供回水管之间设置连通管或在每台锅炉的省煤器处设置旁通管。当外网流量与锅炉需要流量差别较大时,锅炉及热网分别设置循环泵(两级泵)有利于降低总的循环水泵电耗。
6.2.7 本条规定了供热管路系统调节阀门的设置要求。
一个热源站房负担有多个热交换站的情况,与一个换热站负担多个环路的情况,从原理上是类似的。从设计上看,尽可能减少供热系统的水流阻力是节能的一个重要环节。因此在一个供热水系统中,总管上都不应串联流量控制阀。
(1)对于热源站房系统,考虑到各热交换站的距离比较远,管路水流阻力相对存在较大的差别。为了稳定各热交换站的一次水供水压差,宜在各热力站的一次水入口,配置性能可靠的自力式恒压差调节阀。但是,其最远的热交换站如果也设置该调节阀,则相当于总的系统上额外地增加了阀门的阻力。
(2)对于一个换热站所负担的各环路,为了实现阻力平衡,可以考虑设置手动平衡阀的方式。
6.2.11 为满足锅炉房、热力站运行管理需求,锅炉房、热力站需要设置运行参数监测装置,对供热量、循环流量、补水量、供水温度、回水温度、耗煤量、耗电量、锅炉排烟温度、炉膛温度、室外温度、供水压力、回水压力等参数进行监测。热源及热力站用电可分为锅炉辅机(炉排机、上煤除渣机、鼓引风机等)耗电、循环水泵及补水泵耗电和照明等用电。对各项用电分项计量,有利于加强对锅炉房及热力站的管理,降低电耗。
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 室外管网节能改造
