5.5 围护结构节能改造技术要求
5.5.1 采用外保温技术对外墙进行改造时,材料的性能、构造措施、施工要求应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的有关规定。外墙外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台栏板及外挑出部分等热桥部位,并应与防水、装饰相结合,做好保温层密封和防水。
5.5.2 采用外保温技术对外墙进行改造时,外保温施工前应做好相关准备工作,并应符合下列规定:
1 外墙侧管道、线路应拆除,施工后需要恢复的设施应妥善保管;
2 施工脚手架宜采用与墙面分离的双排脚手架;
3 应修复原围护结构裂缝、渗漏,填补密实墙面的缺损、孔洞,更换损坏的砖或砌块,修复冻害、析盐、侵蚀所产生的损坏;
4 应清理原围护结构表面油迹、酥松的砂浆,修复不平的表面;
5 当采用预制外墙外保温系统时,应完成立面规格分块及安装设计构造详图设计。
5.5.3 外墙内保温的施工和保温材料的燃烧性能等级应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。
5.5.4 采用内保温技术对外墙进行改造时,施工前应做好相关准备,并应符合下列规定:
1 对原围护结构表面涂层、积灰油污及杂物、粉刷空鼓,应刮掉并清理干净;
2 对原围护结构表面脱落、虫蛀、霉烂、受潮所产生的损坏,应进行修复;
3 对原围护结构裂缝、渗漏,应进行修复,墙面的缺损、孔洞应填补密实;
4 对原围护结构表面不平整处,应予以修复;
5 室内各类管线应安装完成并经试验检测合格。
5.5.5 外门窗的节能改造应符合下列规定:
1 严寒与寒冷地区的外窗节能改造应符合下列规定:
1)当在原有单玻窗基础上再加装一层窗时,两层窗户的间距不应小于100mm;
2)更新外窗时,可采用塑料窗、隔热铝合金窗、玻璃钢窗以及钢塑复合窗、木塑复合窗等,并应将单玻窗换成中空双玻或三玻窗;
3)更换新窗时,窗框与墙之间应设置保温密封构造,并宜采用高效保温气密材料和弹性密封胶封堵;
4)阳台门的门芯板应为保温型,也可对原有阳台进行封闭处理;阳台门的玻璃宜采用节能玻璃;
5)严寒、寒冷地区的居住建筑外窗框宜与基层墙体外侧平齐,且外保温系统宜压住窗框20mm~25mm。
2 夏热冬冷地区的外窗节能改造应符合下列规定:
1)当在原有单玻窗的基础上再加装一层窗时,两层窗户的间距不应小于100mm;
2)更新外窗时,应优先采用塑料窗,并应将单玻窗换成中空双玻窗;有条件时,宜采用隔热铝合金窗框;
3)外窗进行遮阳改造时,应优先采用活动外遮阳,并应保证遮阳装置的抗风性能和耐久性能。
3 夏热冬暖地区的外窗节能改造应符合下列规定:
1)整窗更换为节能窗时,应符合国家现行标准《民用建筑设计通则》GB 50352和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定;
2)增加开启窗扇改造后,可开启面积应符合现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定;
3)更换外窗玻璃为节能玻璃改造时,宜采用遮阳型Lowe玻璃;
4)外窗玻璃贴遮阳膜时,应综合考虑膜的寿命、伸缩性、可维护性;
5)东、西、南方向主要房间加设外遮阳装置时,应综合考虑遮阳装置对建筑立面外观、通风及采光的影响,同时还应考虑遮阳装置的抗风性能和耐久性能。
5.5.6 屋面节能改造施工准备工作应符合下列规定:
1 在对屋面状况进行诊断的基础上,应对原屋面上的损害的部品予以修复;
2 屋面的缺损应填补找平;
3 屋面上的设备、管道等应提前安装完毕,并应预留出外保温层的厚度;
4 防护设施应安装到位。
5.5.7 屋面节能改造应根据既有建筑屋面形式,选择下列改造措施:
1 原屋面防水可靠的,可直接做倒置式保温屋面;
2 原屋面防水有渗漏的,应铲除原防水层,重新做保温层和防水层;
3 平屋面改坡屋面时,宜在原有平屋面上铺设耐久性、防火性能好的保温层;
4 坡屋面改造时,宜在原屋顶吊顶上铺放轻质保温材料,其厚度应根据热工计算确定;无吊顶时,可在坡屋面下增加或加厚保温层或增设吊顶,并在吊顶上铺设保温材料,吊顶层应采用耐久性、防火性能好,并能承受铺设保温层荷载的构造和材料;
5 屋面改造时,宜同时安装太阳能热水器,且增设太阳能热水系统应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364的有关规定;
6 平屋面改造成坡屋面或种植屋面应核算屋面的允许荷载。
5.5.8 屋面进行节能改造时,应保证防水的质量,必要时应重新做防水,防水工程应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定。
5.5.9 严寒和寒冷地区楼地面节能改造时,可在楼板底部设置保温层。
5.5.10 对外窗进行遮阳节能改造时,应优先采用外遮阳措施。增设外遮阳时,应确保增设结构的安全性。
5.5.11 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固、安全,可调节性能应满足使用功能要求。遮阳膜的安装方向、位置应正确。
5.5.12 节能改造施工过程中不得任意变更建筑节能改造施工图设计。当确实需要变更时,应与设计单位洽商,办理设计变更手续。
5.5.13 对围护结构进行改造时,施工单位应先编制建筑节能改造工程施工技术方案并经监理单位或建设单位确认。施工现场应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。
外墙外保温的做法很多,所用材料和施工方法也有多种。《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144是为了规范外墙外保温工程技术要求,保证工程质量而制定的行业标准。因此,采用外保温技术对外墙进行改造时,材料的性能、施工应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的规定。
5.5.2 为保证外墙外保温工程质量,使其不产生裂缝、空鼓、有害变形、脱落等质量问题,在施工前应做好准备工作。应拆除妨碍施工的管道、线路、空调室外机等,其中施工后要恢复的设施(如空调室外机)要妥善处置和保管。合理布置施工脚手架。对原围护结构破损和污染处进行修复和清理。为了避免产生热桥问题,应预先对热桥部位进行保温处理。
保温层的防水处理很重要,如处理不当,使保温层受潮,会直接影响保温效果,甚至会导致外墙内表面结露。因此,外保温设计应与防水、装饰相结合,做好保温层密封和防水设计。
目前预制保温装饰一体的外保温系统已在推广使用,为保证其工程质量和建筑立面装饰效果,设计上应根据建筑立面装饰效果和保温装饰材料的规格划分立面分格尺寸,并提供安装设计构造详图,特别是细部节点的安装构造。
近年来外墙外保温火灾事故多有发生,教训很大。究其原因,绝大多数都是由于管理混乱,缺乏施工防火安全管理造成的。公安部与住房和城乡建设部于2009年联合发布了公通字[2009]46号文《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,对外墙外保温的材料、构造、施工及使用提出了防火要求。因此,在采用外墙外保温技术时,应满足该文件的要求。同时,必须根据工程的实际情况制定针对性强、切实可行的工地防火安全管理制度。
5.5.3 内保温系统所用的材料也涉及防火方面的问题,如聚苯板和挤塑板等大量用于外保温的材料,即使采用阻燃型的聚苯板和挤塑板,在火灾中仍会因高温而产生有毒气体使人窒息。采用外墙内保温技术时,保温材料的选取等应符合墙体内保温技术规程的规定。
5.5.4 夏热冬冷和夏热冬暖地区外墙内保温隔热技术同样是一种很好的节能技术措施,但采用内保温隔热技术对室内装修影响很大。为保证外墙内保温工程质量,在施工前也应做好准备工作,对原围护结构内表面破损和污染处进行修复和清理。与外保温不同,在内保温施工前,室内各类主要管线应先安装完成并经试验检测合格,然后再进行内保温施工,以免造成对内保温层的破坏及不必要的返工和浪费。
5.5.5 外门窗的传热耗热量加上空气渗透耗热量占建筑总耗热量的50%以上,所以外门窗的节能改造是既有建筑节能改造的重点,在构造上和材料上应严格要求。目前外门窗的框料和玻璃的种类很多,如塑料、断桥铝合金、玻璃钢以及钢塑复合、木塑复合窗等,玻璃有中空玻璃和Low-e玻璃,构造上可以是单框双玻和单框三玻等,在选用时应满足热工性能指标。在保温性能上,塑料、木塑复合的窗料比较好,在造价上塑料和钢塑复合的窗料价格较低。
严寒、寒冷地区当在原有单玻窗加装一层窗时,最好在原窗的内层加设,因新窗的气密性要比原窗好,可避免层间结露。
窗框与墙之间的保温密封很重要,常常因密封做得不好而产生开裂、结露、长毛的现象。对窗框与墙体之间的缝隙,宜采用高效保温气密材料如发泡聚氨酯等加弹性密封胶封堵。
严寒和寒冷地区的阳台最好做封闭阳台,封闭阳台的栏板及一层底板和顶层顶板应做保温处理。非封闭阳台的门如有门芯板应做保温型门芯板,即门板芯为保温材料,可提高门的保温性能。
本条文主要是想说明,综合外窗的热工性能,综合投资成本、工程难易程度和节能的贡献率来考虑,应采取不同的、最有效的外窗节能技术。
近年来,外窗玻璃贴膜改造是夏热冬暖地区采用相对较多的节能改造方式。随着使用的增多,不少问题暴露出来,主要有二:一是随着时间的推移,膜会缩小;二是因为膜可被硬质的清洁工具破坏,造成清洁维护较难。
在夏热冬暖地区采用外遮阳装置,除了考虑立面外观、通风采光及耐久性之外,还应考虑抗风性能,因为该气候区有不少地区处于台风区。
5.5.6 在对屋面进行节能改造施工前,为保证施工质量,应做好准备工作,修复损坏部位、安装好设备和管道及各种设施,预留出外保温层的厚度等,之后再进行屋面保温和防水的施工。
5.5.7 既有居住建筑的屋面形式有平屋面和坡屋面,现浇混凝土屋面和预制混凝土屋面等多种,破损情况也不相同,对不同的屋面形式和不同的破损情况,应采取不同的改造措施。
所谓倒置式屋面就是将保温层设于防水层的上面,在保温层上再作保护层。这种做法对于既有建筑的屋面改造,其施工简便,且比较经济,也就是在原有屋面的防水层上直接做保温层,再做保护层。保温层的材料应选择吸水率较低的材料,如挤塑板、硬泡聚氨酯等。施工时应注意不能破坏原有的防水层。
平屋面改坡屋面,许多地方为了降低荷载和造价,采用在平屋面上设轻钢屋架,其上铺设复合保温层的压型钢板,这种做法应注意轻钢屋架和压型钢板的耐久性及保温材料的防火性能。
坡屋面改造时,如原屋顶吊顶可以利用,最好在原吊顶上重新铺设轻质保温材料,既施工简便又可以节省投资,其厚度应根据热工计算而定。无吊顶时在坡屋面上增加或加厚保温层,其保温效果最好,但需要重新做屋面防水和屋面瓦,其工程量和投资量较大。如增设吊顶,应考虑吊顶的构造和保温材料、吊顶板材的耐久性和防火性,以及周边热桥部位的保温处理。
既有居住建筑的节能改造,鼓励太阳能等可再生能源的利用,当安装太阳能热水器时,最好与屋面的节能改造同时进行,以保证屋面防水、保温的工程质量。其太阳能热水系统应符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364的规定。
平屋面改造成坡屋面或种植屋面势必会增加屋面的荷载,特别是改为种植屋面,还应考虑种植土的荷载。因此,为了保证结构安全,应核算屋面的允许荷载。种植屋面的防水材料应采用防根刺的防水材料,其设计与施工还应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的规定。
5.5.8 在进行屋面节能改造时,如果需要重新做防水,其防水工程的设计和施工应与新建建筑一样,执行《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。
5.5.9 如果既有建筑楼板下为室外,如过街廊和外挑楼板;或底层下部为非供暖空间,如下部为非供暖地下室;或与下部房间的温差≥10℃,如下部房间为车库虽然供暖,但室内温度很低。在这些情况下,如不作保温处理,供暖房间内的热量会通过楼板向外大量散失,不仅会降低室内温度,增加供暖能耗,而且还会产生地面结露的问题,因此,应对其楼板加设保温层。与外墙一样,对楼板的保温处理也应采用外保温技术,其保温效果比较好。对有防火要求的下层空间如地下室,其保温材料应选择燃烧性能为A级即不燃性材料,如无机保温浆料、岩棉、加气混凝土等。
5.5.10 建筑遮阳的目的在于防止直射阳光透过玻璃进入室内,减少阳光过分照射和加热建筑围护结构,减少直射阳光造成的强烈眩光。建筑外遮阳能最有效地控制太阳辐射进入室内,施工也较方便,是夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑优先采用的遮阳技术。
冬夏两季透过窗户进入室内的太阳辐射对降低建筑能耗和保证室内环境的舒适性所起的作用是截然相反的。活动式外遮阳容易兼顾建筑冬夏两季对阳光的不同需求,所以设置活动式的外遮阳更加合理。窗外侧的卷帘、百叶窗等就属于“展开或关闭后可以全部遮蔽窗户的活动式外遮阳”,虽然造价比一般固定外遮阳(如窗口上部的外挑板等)高,但遮阳效果好,最能兼顾冬夏,应当鼓励使用。
对于寒冷地区,居住建筑的南向房间大都是起居室、主卧室,常常开设比较大的窗户,夏季透过窗户进入室内的太阳辐射热构成了空调负荷的主要部分。在对外窗进行遮阳改造时,有条件最好在南窗设置卷帘式或百叶窗式的活动外遮阳。
东西窗也需要遮阳,但由于当太阳东升西落时其高度角比较低,设置在窗口上沿的水平遮阳几乎不起遮挡作用,宜设置展开或关闭后可以全部遮蔽窗户的活动式外遮阳。
外遮阳除了保证遮阳效果和外观效果外,还必须满足建筑在使用过程中的安全性能,所以,对原围护结构结构安全进行复核、验算,必须综合考虑构件承载能力、结构的整体牢固性、结构的耐久安全性等。
当结构安全不能满足节能改造要求时,采取玻璃(贴)膜等技术是成本低、效果较好的遮阳方式。
5.5.11 建筑遮阳构件直接影响建筑的安全,遮阳装置需考虑与结构可靠连接,且设计应符合相关标准的要求。
5.5.12 由于材料供应、工艺改变等原因,建筑节能改造工程施工中可能需要变更设计。为了避免这些改变影响节能效果,本条对设计变更严格加以限制。
本条规定有两层含义:第一,不得任意变更建筑节能改造施工图设计;第二,对于建筑节能改造的设计变更,均须事前办理变更手续。
5.5.13 考虑到建筑节能改造施工中涉及的新材料、新技术较多,在对围护结构进行改造时,施工前应对采用的施工工艺进行评价,施工企业应编制专门的施工技术方案,并经监理单位和建设单位审批,以保证节能改造的效果。
从事建筑节能工程施工作业人员的操作技能对于节能改造施工效果的影响较大,且许多节能材料和工艺对于某些施工人员可能并不熟悉,故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训,技术交底和培训均应留有记录。
- 上一节:5.4 夏热冬暖地区围护结构
- 下一节:6 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能与计量改造
