5.3 夏热冬冷地区围护结构
5.3.1 夏热冬冷地区既有居住建筑围护结构改造后,所改造部位的热工性能应符合现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的规定性指标的有关规定。
5.3.2 既有居住建筑外墙进行节能改造设计时,应根据建筑的历史和文化背景、建筑的类型和使用功能、建筑现有的立面形式和建筑外装饰材料等,确定采用外保温隔热或内保温隔热技术,并应符合下列规定:
1 混凝土剪力墙应进行外墙保温改造;
2 南北向板式(条式)建筑,应对东西山墙进行保温改造;
3 宜采取外保温技术。
5.3.3 既有居住建筑的平屋面宜改造成坡屋面或种植屋面。当保持平屋面时,宜设置保温层和通风架空层。
5.3.4 外窗改造应在满足传热系数要求的同时,满足外窗的气密性、可开启面积和遮阳系数等要求。外窗改造可选择下列方法:
1 用中空玻璃替代原单层玻璃;
2 用中空玻璃新窗扇替代原窗扇;
3 用符合节能标准的窗户替代原窗户;
4 加一层新窗户或贴遮阳膜;
5 东、西、南方向主要房间加设活动外遮阳装置。
5.3.5 外窗和阳台透明部分的遮阳,应优先采用活动外遮阳设施,且活动外遮阳设施不应对窗口通风特性产生不利影响。
5.3.6 更换外窗时,外窗的开启方式应有利于建筑的自然通风,可开启面积应符合现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的有关规定。
5.3.7 阳台门不透明部分应进行保温处理。
5.3.8 户门改造时,可采取保温门替代旧钢制不保温门。
5.3.9 保温性能较差的分户墙宜采用各类保温砂浆粉刷。
5.3.2 夏热冬冷地区外墙虽然也是影响热环境和能耗很重要的因素,但根据建筑的历史、文化背景、建筑的类型、使用功能,建筑现有的立面形式、工程难易程等考虑,所采用的技术措施是不同的。在夏热冬冷地区,居住建筑的外墙根据建筑结构不同,在城区高层为主的发展形势下,外墙多为钢筋混凝土剪力墙,此类墙保温隔热性极差,故必须改造。而从改造难易和费用研究,南北向的居住建筑,东西山墙应放在外墙改造的首位。在夏热冬冷地区外保温隔热或内保温隔热技术之间节能效果差不多,内保温隔热技术所形成的热桥也不像严寒和寒冷地区热损失那么大和发生结露问题,所以,可根据建筑的具体情况采用外保温隔热或内保温隔热技术。但从改造应少扰民的角度考虑,外墙外保温具有明显的优越性。
5.3.3 在夏热冬冷地区,居住建筑的屋顶根据建筑结构不同,20世纪70、80及90年代多层很多为平屋顶,有的有架空层,有的没有,直接暴露在太阳的辐射下。夏季室内屋顶表面温度大于人体表面温度,顶层居民苦不堪言,空调降温能耗极高。本条文提出的几种方法都非常有效,可根据不同情况采用。
5.3.4 建筑外窗对室内热环境和房间供暖空调负荷的影响最大,夏季太阳辐射如果未受任何控制地射入房间,将导致房间环境过热和空调能耗的增加。相反冬季太阳辐射有利于提高房间温度,降低供暖能耗。
窗对建筑能耗的损失主要有两个原因,一是窗的热工性能太差所造成夏季空调、冬季供暖室内外温差的热量损失的增加;另外就是窗因受太阳辐射影响而造成的建筑室内空调供暖能耗的增减。从冬季来看通过窗口进入室内的太阳辐射有利于建筑的节能,因此,减少窗的温差传热是建筑节能中窗口热损失的主要因素,而夏季由于这一地区窗对建筑能耗损失中,太阳辐射是其主要因素,应采取适当遮阳措施,以防止直射阳光的不利影响。活动外遮阳装置可根据季节及天气状况调节遮阳状况,同时某些外遮阳装置如卷帘放下时还能提高外窗的热阻,减低传热耗能。
外窗的空气渗透对建筑空调供暖能耗影响也较大,为了保证建筑的节能,因而要求外窗具有良好的气密性能。所以,本条文对外窗的传热系数、气密性、可开启面积和遮阳系数作出了规定。
外窗改造所推荐采取的方法是根据夏热冬冷地区近年来节能改造的工程经验和目前的节能改造的技术经济水平而确定的。
5.3.5 建筑外窗对室内热环境和房间空调负荷的影响最大,夏季太阳辐射如果未受任何控制地射入房间,将导致室内过热和空调能耗增加。因此,采取有效的遮阳措施对改善室内热环境和降低空调负荷效果明显,是实现居住建筑节能的有效方法。
由于冬夏两季透过窗户进入室内的太阳辐射对降低建筑能耗和保证室内环境的舒适性所起的作用是截然相反的。所以设置活动式的外遮阳能兼顾冬夏二季,更加合理,应当鼓励使用。
夏季外遮阳在遮挡阳光直接进入室内的同时,可能也会阻碍窗口的通风,因此设计时要加以注意。同时要注意不遮挡从窗口向外眺望的视野以及它与建筑立面造型之间的协调,并且力求遮阳系统构造简单,经济耐用。
5.3.6 夏热冬冷地区居民无论是在冬、夏季还是在过渡季节普遍有开窗通风的习惯,通风还是夏热冬冷地区传统解决建筑潮湿闷热和通风换气的主要方法,对节约能源有很重要作用,适当的可开启面积,有利于改善建筑室内热环境和空气质量,尤其在夏季夜间或气候凉爽宜人时,开窗通风能带走室内余热。所以规定窗口面积不应过小,因此,条文对它也作出了规定。
5.3.8 夏热冬冷地区门的保温性一般很少考虑,改造时也应考虑。
5.3.9 夏热冬冷地区的分户墙节能要求不高,但混凝土结构传热能耗巨大,故也应考虑改造。
- 上一节:5.2 严寒和寒冷地区围护结构
- 下一节:5.4 夏热冬暖地区围护结构
