建筑外墙防水工程技术规程 JGJ/T235-2011
4.2.5 聚氨酯防水涂料主要性能应符合表4.2.5的规定,检验方法应按现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250的有关规定执行。
4.2.6 防水透气膜主要性能应符合表4.2.6的规定,检验方法应按现行国家标准《建筑防水卷材试验方法》GB/T 328和《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》GB/T 1037的有关规定执行。
4.2 防水材料
4.2.1 普通防水砂浆主要性能应符合表4.2.1的规定,检验方法应按现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的有关规定执行。
表4.2.1 普通防水砂浆主要性能

4.2.2 聚合物水泥防水砂浆主要性能应符合表4.2.2的规定,检验方法应按现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984执行。
表4.2.2 聚合物水泥防水砂浆主要性能


4.2.3 聚合物水泥防水涂料主要性能应符合表4.2.3的规定,检验方法应按现行国家标准《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445的有关规定执行。
4.2.4 聚合物乳液防水涂料主要性能应符合表4.2.4的规定,检验方法应按现行行业标准《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864的有关规定执行。
表4.2.3 聚合物水泥防水涂料主要性能

表4.2.4 聚合物乳液防水涂料主要性能


表4.2.5 聚氨酯防水涂料主要性能

表4.2.6 防水透气膜主要性能

条文说明
4.2.1 防水砂浆分为聚合物水泥防水砂浆和普通防水砂浆。普通防水砂浆分为湿拌防水砂浆和干混防水砂浆两种。湿拌防水砂浆是用水泥、细骨料、水以及根据防水性能确定的各种外加剂,按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后,采用搅拌运输车运至使用地点,放入专用容器储存,并在规定时间内使用完毕的湿拌拌合物。干混防水砂浆也叫干拌防水砂浆,是经干燥筛分处理的骨料与水泥以及根据防水性能确定的各种组分,按一定比例在专业生产厂混合而成,在使用地点按规定比例加水或配套液体拌合使用的干混拌合物。各项性能指标的试验检测按照《预拌砂浆》GB/T 25181的相关规定执行。
4.2.2 聚合物水泥防水砂浆是以水泥、细骨料为主要原材料,以聚合物和添加剂等为改性材料并以适当配比混合而成的防水材料;具有一定的柔韧性、抗裂性和防水性,与各种基层墙体有很好的粘结力,可在潮湿基面施工。在施工现场,只需加水搅拌即可施工,操作简单,使用方便。各项性能按照《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984的相关规定执行。本规程规定其压折比小于等于3,收缩率小于等于0.15%,以保证有较好的柔韧性和抗裂性能。
4.2.3 聚合物水泥防水涂料,又称JS防水涂料,是以丙烯酸酯、乙烯酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,掺加各种添加剂组成的双组分防水涂料。各项性能指标的试验检测按照《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445的相关规定执行。聚合物水泥防水涂料按物理力学性能分为I型、II型和II型,I型适用于变形较大的基层,II型和III型适用于变形较小的基层;建筑外墙受温度的影响,墙体基层产生的变形较大,因此,本规程选择I型产品的性能指标。产品中有害物质限量应符合《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066的要求。
4.2.4 聚合物乳液防水涂料是以各类聚合物乳液为主要原料,加入其他添加剂而制得的单组分水乳型防水涂料。各项性能指标的试验检测按照《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864的相关规定执行,产品中有害物质限量应符合《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066的要求。
4.2.5 聚氨酯防水涂料分双组分、单组分两种;双组分聚氨酯防水涂料中的甲组分是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合反应制成的含有二异氰酸酯基(-NOC)的巨氨基甲酸酯预聚物,乙组分是由交联剂、促进剂、增韧剂、增黏剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工而成。单组分聚氨酯防水涂料是利用混合聚醚进行脱水,加入二异氰酸酯与各种助剂进行环氧改性制成。各项性能指标的试验检测按照《聚氨酯防水涂料》GB/T19250的相关规定执行,产品中有害物质限量应符合《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066的要求。
4.2.6 防水透气膜是具有防水透气功能的膜状材料,其主要性能指标是在对国内外有代表性的防水透气膜产品进行试验验证的基础上参考欧盟标准确定。水蒸气透过量按《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》GB/T1037中B法;不透水性按《建筑防水卷材试验方法第10部分 沥青和高分子防水卷材不透水性》GB/T 328A法;最大拉力、断裂延伸率按《建筑防水卷材试验方法 第9部分 高分子防水卷材拉伸性能》GB/T 328;撕裂性能按《建筑防水卷材试验方法第18部分 改性沥青防水卷材撕裂性能 钉杆法》GB/T 328进行检测。
