建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB15763.3-2009
附录B(规范性附录)落球冲击试样支架
如图B.1所示,由两个经机械加工的钢框组成,周边宽度15mm,在两个钢框接触面上分别衬以厚度为3mm、宽度为15mm、硬度为邵尔A50的橡胶垫。下钢框安放在高度约为150mm的钢箱上,试样放在上钢框下面。支撑钢箱被焊在厚12mm的钢板上,钢箱与地面之间衬以厚3mm、硬度为邵尔A50的橡胶垫。