胶合木结构技术规范 GB/T50708-2012
8.7 桁架构件的连接
8.7.1 采用胶合木制作的桁架,腹杆与上弦杆之间的铰接连接可采用扁钢或连接板的连接构造(图8.7.1)。腹杆与上弦杆之间应保留一定的空隙。当腹杆采用扁钢、销钉与上弦杆连接时(图8.7.1a),应在扁钢板下附加衬板以防扁钢弯曲。当桁架的变形可能引起腹杆构件的转动时,可采用钢连接板与上弦杆连接(图8.7.1b),并且,钢连接板上的螺栓连接孔应预留成椭圆形孔洞。

图8.7.1 桁架中腹杆和上弦杆的连接示意图
1—连续上弦杆;2—腹杆;3—扁钢板;4—衬板;5—销钉;6—钢连接板;7—椭圆形槽孔
8.7.2 胶合木桁架的腹杆与上弦杆在顶部中点的连接可采用扁钢或连接板的连接构造 (图8.7.2),上弦杆连接处的端部应设置抗压钢板。当腹杆采用扁钢与上弦杆连接时 (图8.7.2a),扁钢与木构件采用螺栓连接,腹杆与上弦杆交点处应采用销钉连接。当腹杆采用钢连接板与上弦杆连接时 (图8.7.2b),连接板上离节点中心远端的螺栓连接孔应预留成椭圆形孔洞。

图8.7.2 桁架腹杆和上弦杆在顶部中点的连接示意图
1—上弦杆;2—腹杆;3—扁钢板;4—衬板;5—销钉;6—抗压钢板;7—椭圆形槽孔;8—钢连接板
8.7.3 当胶合木桁架采用胶合木下弦杆时,支座处的连接可采用焊接连接板以及剪板的连接构造(图8.7.3)。在上弦杆端部应设置支座端部承压板,剪板采用螺栓连接。当下弦构件截面较大时,单块连接板可用上下两块扁钢代替。

图8.7.3 桁架支座连接示意图
1—上弦杆;2—下弦杆;3—剪板;4—螺栓;5—焊接的端部连接板;6—锚固螺栓;7—两侧单块连接板;8—支座端部承压板
8.7.4 当胶合木桁架下弦杆采用钢拉杆时,支座连接可采用杆端有螺纹的钢拉杆直接与焊接连接板锚固的连接构造 (图8.7.4)。当采用两根钢拉杆时应位于木构件两侧,当采用单根钢拉杆时应位于桁架中心线。
8.7.5 桁架的横向支撑和垂直支撑均应采用螺栓固定在桁架上、下弦节点处,固定点距离节点中心不应大于400mm。在剪刀撑两杆相交处的空隙内,应用厚度与空隙尺寸相同的木垫块填充并用螺栓固定。

图8.7.4 桁架下弦杆为钢拉杆时支座连接
1—上弦杆;2—钢拉杆;3—焊接端部连接件;4—螺栓;5—侧面连接板;6—锚 固螺栓;7—支座端部承压板
目录
返回
上节
下节
- 上一节:8.6 拱构件的连接
- 下一节:8.8 构件耐久性构造
