住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T436-2018
4.3 性能指标法
4.3.1 当采用性能指标法进行装修污染物控制设计时,应对设计方案进行污染物预评价,预评价应符合本标准附录C的规定。
4.3.2 当采用性能指标法进行污染物控制设计时,应按下列步骤进行:
1 根据装饰装修方案建立模型;
2 确定装饰装修工程室内空气质量控制目标;
3 输入计算边界条件;
4 计算工程完工后室内污染物的浓度、污染物负荷,并应解析污染源组成;
5 若交付日期的室内污染物浓度高于工程控制目标限值,应优化装修方案,调整后的室内污染物浓度不应高于限值;
6 输出材料用量、污染物释放率控制要求及其他需要展示和说明的信息;
7 出具计算书。
4.3.3 装饰装修方案的设计优化措施应符合下列规定:
1 应优先对室内空气质量影响大的污染源进行调整;
2 宜优先选用污染物释放率低的材料;
3 应减少污染物释放率高的材料用量;
4 应提出改进室内通风的措施和要求;
5 宜合理安排项目实施进度和交付时间。
条文说明
4.3.1 住宅室内装修污染,是由建筑状况、装修材料类型、装修材料污染物释放特性、材料用量、通风情况、装修施工进度和施工工艺、装修交付时间、室内温湿度等因素综合影响的结果,且室内空气污染是一个动态变化过程。借助于模拟手段进行定量的评估,耦合影响装修污染的因素预测工程建成后室内环境的动态水平,权衡判断方案的合理性,解析污染源,明确主要污染源控制要求,指导工程装修污染控制及优化等。
4.3.2 性能指标法的实施要点说明如下:
1 模型主要信息包括房间尺寸、材料种类和用量。对于住宅建筑,在(内)门窗关闭条件下,可不考虑房间之间空气相互流通和房间内污染源的位置的影响,各房间分别作为一个计算单元。对于房间内门完全开启的情况,由于温差或人员活动会引起房间之间的风量交换,使污染物在房间之间进行传播,此时可将连通的房间作为一个计算单元。
2 控制目标包括确定工程交付计划和交付使用后室内空气质量等级、室内空气中污染物限量等信息。
3 边界条件设定包括装修材料类型、装修材料污染物释放特性参数、材料用量、通风、装修施工进度和交付计划、室内温湿度等。各边界条件对装修后污染情况有密切的联系,设定原则见本标准附录C相关条款规定。
4 通过模拟计算,除了输出材料污染释放率控制要求,也可得到各房间/区域逐时/逐天污染物浓度,材料污染源对室内空气污染浓度的影响权重趋势等信息,用于支撑评估决策。
5 依据计算得到的室内污染物浓度曲线,若交付日期的室内污染物浓度高于工程控制目标限值,应调整装修方案,并重新进行计算,使污染物浓度不高于限值。
装修污染物设计(性能指标法)计算书见示例2。
装修污染物设计(性能指标法)计算书见示例2。




4.3.3 装修污染模拟计算可输出工程建成后室内环境的动态水平和主要污染源强度及其比例组成。根据分析结果,优先对影响权重高的污染源进行调整,包括更换为污染物释放率低的材料或减少材料用量。