建筑幕墙 GB/T21086-2007
附录C(资料性附录)石材弯曲强度试验值的标准值计算方法
C.1 范围
本附录规定了石材弯曲强度试验值的标准值的计算方法。
本附录规定了石材弯曲强度试验值的标准值的计算方法。
C.2 符号和定义
C.2.1 试验值:x1,x2,x3,…,xn
C.2.2 试验值数量:n
C.2.3 试验值的算术平均数:
C.2.4 试验值的标准差:
C.2.5 特异系数:
C.2.6 试验值对数的算术平均数:
C.2.7 试验值对数的标准差:
C.3 试验值的标准值按下式计算:
C.2.1 试验值:x1,x2,x3,…,xn
C.2.2 试验值数量:n
C.2.3 试验值的算术平均数:

C.2.4 试验值的标准差:

C.2.5 特异系数:

C.2.6 试验值对数的算术平均数:

C.2.7 试验值对数的标准差:

C.3 试验值的标准值按下式计算:

式中:
k——系数,其取值见表 C.1。

C.4 石材弯曲强度检验报告应包括全部被测样品的试验值、平均值、标准差和标准值。
C.5 计算示例
试验测得10项数据如表C.2。
计算结果:a) 测试数据平均值和对数平均值
试验测得10项数据如表C.2。


b) 测试数据标准差和对数的标准差 s=363 sln=0.0424
c) 标准值计算值X5%=7 751.2。