建筑幕墙 GB/T21086-2007
14 试验方法
14.1 抗风压性能试验按GB/T15227的规定进行。点支承幕墙抗风压性能试验样品应与幕墙工程实际结构受力单元状况相同。
14.2 水密性能试验按GB/T15227的规定进行。水密性能定级检验应在抗风压性能、平面变形性能检验之前进行。现场淋水试验参照附录D的要求进行。
14.3 气密性能试验按GB/T 15227的规定进行。气密性能定级检验应在水密性能试验和平面内变形性能检验之前进行。
14.4 热工性能试验参照GB/T8484的规定进行。现场热工性能参照附录E的要求进行。
14.5 空气声隔声性能试验参照GB/T8485的规定进行。幕墙试件面积宜为10㎡。
14.6 平面内变形性能试验按GB/T18250的规定进行,平面内变形性能检验应在抗风压性能检验之后进行。振动台试验应按GB/T18575的规定进行。
14.7 耐撞击性能应按附录F的要求进行。
14.8 光学性能
幕墙采光性能试验参照GB/T11976规定进行,其他光学性能检验按照GB/T 2680、GB/T 18091规定的检测方法进行。
14.9 防雷检验应测量幕墙框架与主体结构之间的电阻,幕墙表面潮湿或其他可能影响测试结果的情况下,不宜进行电阻的测量。
14.10 结构胶的相容性和粘结性试验、结构胶随批单元件切割粘结性试验执行标准参见本标准附录A,应符合其中GB16776的规定。
14.11 材料与零配件的要求,组件制作工艺、组装质量和外观质量的检验按本标准表77的有关规定执行。
14.12 石材弯曲强度应按照GB/T9966.2的规定进行,试验标准值的计算可参照附录C的方法进行。吸水率应按照GB/T 9966.3的规定进行。
14.13 支承构件与石材面板、人造板材的挂装强度试验应按照GB/T 9966.7的规定进行。
14.14 均匀静态压差检测石材、人造板材挂装系统结构承载力试验应按照GB/T 9966.8的规定进行。
14.15 石材面板抗冻系数试验执行标准参见本标准附录A,应符合其中JC830.1的规定。
14.16 陶板抗冻性应按GB/T 3810.12的方法进行试验,其中低温环境温度采用(-30±2)℃,保持2h后放入不低于10℃的清水中融化,2h为一个循环。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:13 双层幕墙专项要求
- 下一节:15 检验规则
