6.5 保护层施工
6.5.1 保护层的施工应在屋面保温层验收合格后进行。
6.5.2 保护层施工应符合下列规定:
1 保护层施工不得损坏保温层;
2 保护层与保温层之间的隔离层应满铺,不得漏底,搭接宽度不应小于100mm;
3 天沟、檐沟、出屋面管道和水落口处防水层外露部分应采取有效的保护措施;
4 保护层的分格缝宜与找平层的分格缝对齐。
6.5.3 卵石保护层施工应符合下列规定:
1 卵石直径应符合规定,卵石应满铺、铺设均匀;
2 卵石质(重)量应符合设计要求;
3 卵石下宜铺设带支点的塑料排水板,通过空腔层排水;
4 卵石铺设前,应先铺设聚酯纤维无纺布等隔离材料,并应保持水落口和天沟等处的排水畅通。
6.5.4 板块材料保护层施工应符合下列规定:
1 板块材料保护层的结合层可采用砂或水泥砂浆;
2 在板块铺砌时应根据排水坡度挂线,铺砌的板块应横平竖直,板块的接缝应对齐;
3 在砂结合层上铺砌板块时,砂结合层应洒水压实,并用刮尺刮平,板块对接铺砌、铺设平整,缝隙宽度宜为10mm;
4 在板块铺砌完成后,宜洒水压平;
5 板缝宜用水泥砂浆勾缝;
6 在砂结合层四周500mm范围内,应采用水泥砂浆作结合层;
7 板块材料保护层宜留设分格缝,其纵横间距不宜大于10m,分格缝宽度不宜小于20mm。
6.5.5 细石混凝土保护层施工应符合下列规定:
1 混凝土的强度等级和厚度应符合设计要求,混凝土收水后应进行收浆压光;
2 混凝土应密实,表面应平整;
3 分格缝应按规定设置,一个分格内的混凝土应连续浇筑;
4 当采用钢筋网细石混凝土作保护层时,钢筋网片保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片在分格缝处应断开;
5 混凝土保护层浇筑完后应及时湿润养护,养护期不得少于7d,养护完后应将分格缝清理干净。
6.5.6 分格缝的施工应符合下列规定:
1 分格缝应设置在屋面板的端头、凸出屋面交接处的根部和现浇屋面的转折处;
2 分格缝纵横向交接处应相互贯通,不宜形成T字形或L字形缝;
3 屋脊处应设置纵向分格缝;
4 分格缝纵横向间距均不应大于6m;
5 分格缝宜与板缝位置一致,并应位于开间处,分格缝应延伸至挑檐、天沟内。