倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
6.1 一般规定
6.1.1 施工单位应根据设计要求和工程实际编制专项施工方案。在施工作业前,应对施工操作人员进行技术交底。
6.1.2 施工单位应对施工进行过程控制和质量检查,并应有完整的检查记录。
6.1.2 施工单位应对施工进行过程控制和质量检查,并应有完整的检查记录。
6.1.3 屋面防水层、保温层的厚度应符合设计要求。
6.1.4 伸出屋面的管道、烟道、设备、设施或预埋件等,应在结构层固定,防水层和保温层应紧密包裹,并应做密封处理。
6.1.5 屋面保温层不宜在雨天、雪天施工;五级以上大风不得施工;屋面保温层施工环境温度应符合本规程表6.1.5的规定。
表6.1.5 屋面保温层施工环境温度

6.1.6 施工中应设置安全防护设施,当坡度大于15%的坡屋面施工时,应设有防滑梯、安全带和护身栏杆等安全设施。
6.1.7 在倒置式屋面工程施工完成后,应进行成品保护,不得随意打孔、明火作业、运输或堆放重物等。
条文说明
6.1.1 施工前应进行图纸会审及设计交底,施工单位应编制专项施工方案,作业前的技术交底是为了保证倒置式屋面的构造做法与细部构造等符合设计意图,并做到质量的预控。
6.1.2 各构造层次的过程控制和质量检查及完整记录备案为了保证各构造层次的质量,从而保证了整个屋面分部工程的质量。
6.1.3 屋面防水层、保温层的厚度是屋面防水、保温效果最重要的技术要求,施工时应符合设计要求。
6.1.4 伸出屋面的管道、烟道、设备、零星设施或预埋件等,均应在防水层施工前固定、安装完毕,并采用防水附加层对其节点加强,顶部密封严密等。
6.1.5 屋面工程均为露天施工,且防水层和保温层施工对基层含水率、气温等要求较严格,若环境气温不适合防水层和保温层施工,将无法保证其工程质量,所以在防水层和保温层施工时,有雨雪、大风天气禁止施工,环境气温应符合要求。
6.1.6 在坡度大于15%的坡屋面进行屋面工程施工时,因倾角较大,易发生危险,所以必须设置可靠的防滑和其他防护设施。
6.1.7 对倒置式屋面工程的成品保护是一个非常重要的环节。防水层开始施工直到屋面施工完成,均不得在屋面上进行动火作业,动火作业极易导致防水层损坏,还会引燃保温材料导致火灾事故。屋面工程完工后,上人进行其他作业操作,极易造成防水层、保温层局部破坏出现渗漏或保温层局部失效,确需进行其他工序施工时,应采取有效的保护措施,以防止损坏。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6 施工
- 下一节:6.2 找坡层、找平层施工
