建筑保温砂浆 GB/T20473-2021
附录C(规范性)干密度试验方法
C.1 仪器设备
C.1.1 试模:70.7mmx70.7mmx70.7mm钢质有底试模,应具有足够的刚度并拆装方便。试模的内表面平整度为每100mm不超过0.05mm,组装后各相邻面的不垂直度应小于0.5°。
C.1.2 捣棒:直径10mm,长350mm的钢棒,端部应磨圆。
C.1.3 油灰刀。
C.2 试件的制备
C.2.1 试模内壁涂刷薄层脱模剂。
C.2.2 将按附录B制备的拌合物一次注满试模,并略高于其上表面,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向轻轻插捣25次,插捣时用力不应过大,尽量不破坏其保温骨料。为防止可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插捣数次或用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失,最后将高出部分的拌合物沿试模顶面削去抹平。
C.2.3 试件制作后用聚乙烯薄膜覆盖,在试验环境下静停(48±4)h,然后编号拆模。拆模后应立即在标准养护条件下养护至28d±8h(自拌合物加水时算起),或按生产商规定的养护条件及时间,生产商规定的养护时间自拌合物加水时算起不应多于28d。
C.2.4 养护结束后将试件从养护室取出并在(105±5)℃或生产商推荐的温度下烘干至恒重,放入干燥器中备用。恒重的判据为恒温3h两次称量试件的质量变化率小于0.2%。
C.3 干密度的测定
从C.2制备的试件中取6块试件,按GB/T5486的规定进行干密度的测定,试验结果以6块试件测试值的算术平均值表示。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:附录B(规范性)拌合物的制备
- 下一节:附录D(规范性)拉伸粘结强度试验方法
