种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
7.4 耐根穿刺防水层
Ⅰ 主控项目
7.4.1 耐根穿刺防水材料及其配套材料的质量应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、耐根穿刺检验报告和进场检验报告。
7.4.2 耐根穿刺防水层施工方式应与耐根穿刺检验报告一致。
检验方法:观察检查。
7.4.3 防水层不应有渗漏或积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
7.4.4 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
7.4.5 喷涂聚脲防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的80%。
检验方法:超声波法检查或取样量测。
Ⅱ 一般项目
7.4.6 喷涂聚脲涂层颜色应均匀,涂层应连续、无漏喷和流坠,无气泡、无针孔、无剥落、无划伤、无折皱、无龟裂、无异物。
检验方法:观察检查。
7.4.7 其他项目应按本规程第7.3节的规定执行。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.3 普通防水层
- 下一节:7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层
