6.4 耐根穿刺防水层
6.4.1 耐根穿刺防水卷材施工方式应与其耐根穿刺防水材料检测报告相符。
6.4.2 耐根穿刺防水卷材施工应符合下列规定:
1 改性沥青类耐根穿刺防水卷材搭接缝应一次性焊接完成,并溢出5mm~10mm沥青胶封边,不得过火或欠火;
2 塑料类耐根穿刺防水卷材施工前应试焊,检查搭接强度,调整工艺参数,必要时应进行表面处理;
3 高分子耐根穿刺防水卷材暴露内增强织物的边缘应密封处理,密封材料与防水卷材应相容;
4 高分子耐根穿刺防水卷材“T”形搭接处应作附加层,附加层直径(尺寸)不应小于200mm,附加层应为匀质的同材质高分子防水卷材,矩形附加层的角应为光滑的圆角;
5 不应采用溶剂型胶粘剂搭接。
6.4.3 改性沥青类耐根穿刺防水卷材施工应采用热熔法铺贴,并应符合本规程第6.3节的规定。
6.4.4 聚氯乙烯(PVC)防水卷材和热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材施工应符合下列规定:
1 卷材与基层宜采用冷粘法铺贴;
2 大面积采用空铺法施工时,距屋面周边800mm内的卷材应与基层满粘,或沿屋面周边对卷材进行机械固定;
3 搭接缝应采用热风焊接施工,单焊缝的有效焊接宽度不应小于25mm,双焊缝的每条焊缝有效焊接宽度不应小于10mm。
6.4.5 三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材施工应符合下列规定:
1 卷材与基层宜采用冷粘法铺贴;
2 采用空铺法施工时,屋面周边800mm内卷材应与基层满粘,或沿屋面周边对卷材进行机械固定;
3 搭接缝应采用专用搭接胶带搭接,搭接胶带的宽度不应小于75mm;
4 搭接缝应采用密封材料进行密封处理。
6.4.6 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合防水材料施工应符合下列规定:
1 聚乙烯丙纶防水卷材应采用双层叠合铺设,每层由芯层厚度不小于0.6mm的聚乙烯丙纶防水卷材和厚度不小于1.3mm的聚合物水泥胶结料组成;
2 聚合物水泥胶结料应按要求配制,宜采用刮涂法施工;
3 施工环境温度不应低于5℃;当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
6.4.7 高密度聚乙烯土工膜施工应符合下列规定:
1 宜采用空铺法施工;
2 单焊缝的有效焊接宽度不应小于25mm,双焊缝的每条焊缝有效焊接宽度不应小于10mm,焊接应严密,不应焊焦、焊穿;
3 焊接卷材应铺平、顺直;
4 变截面部位卷材接缝施工应采用手工或机械焊接;采用机械焊接时,应使用与焊机配套的焊条。
6.4.8 耐根穿刺防水层与普通防水层上下相邻,施工应符合下列规定:
1 耐根穿刺防水层的高分子防水卷材与普通防水层的高分子防水卷材复合时,宜采用冷粘法施工;
2 耐根穿刺防水层的沥青基防水卷材与普通防水层的沥青基防水卷材复合时,应采用热熔法施工。
6.4.9 喷涂聚脲防水涂料施工应符合下列规定:
1 基层表面应坚固、密实、平整和干燥;基层表面正拉粘结强度不宜小于2.0MPa;
2 喷涂聚脲防水工程所采用的材料之间应具有相容性;
3 采用专用喷涂设备,并由经过培训的人员操作;
4 两次喷涂作业面的搭接宽度不应小于150mm,间隔6h以上应进行表面处理;
5 喷涂聚脲作业的环境温度应大于5℃、相对湿度应小于85%,且在基层表面温度比露点温度至少高3℃的条件下进行。
- 上一节:6.3 普通防水层
- 下一节:6.5 排(蓄)水层和过滤层
