种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
5.7 植被层
5.7.1 根据建筑荷载和功能要求确定种植屋面形式,根据植物种类确定种植土厚度,并应符合表5.7.1的规定。
表5.7.1 种植土厚度

5.7.2 根据气候特点、建筑类型及区域文化特点,宜选择适应当地气候条件的耐旱和滞尘能力强的植物。
5.7.3 屋面种植植物应符合下列规定:
1 不宜种植高大乔木、速生乔木;
2 不宜种植根系发达的植物和根状茎植物;
3 高层建筑屋面和坡屋面宜种植草坪和地被植物;
4 树木定植点与边墙的安全距离应大于树高。
5.7.4 屋面种植乔灌木高于2.0m、地下建筑顶板种植乔灌木高于4.0m时,应采取固定措施,并应符合下列规定:
1 树木固定可选择地上支撑固定法 (图5.7.4-1)、地上牵引固定法 (图5.7.4-2)、预埋索固法 (图5.7.4-3)和地下锚固法 (图5.7.4-4);

图5.7.4-1 地上支撑固定法
1—稳固支架;2—支撑杆

图5.7.4-2 地上牵引固定法
1—软质衬垫;2—绳索牵引;3—螺栓铆固;4—固定网架

图5.7.4-3 预埋索固法
1—种植池;2—绳索牵引;3—种植土;4—螺栓固定;5—过滤 层;6—排(蓄)水层;7—耐根穿刺防水层

图5.7.4-4 地下锚固法
1—软质衬垫;2—绳索牵引;3—固定支架
2 树木应固定牢固,绑扎处应加软质衬垫。
条文说明
5.7.1 种植土中的水分和养分是植物赖以生存的条件。种植土厚度过薄,肥力及保水能力差,植物难以存活。干旱少雨、冬季偏长等地区,屋顶绿化种植土厚度建议在150mm以上。寒冷地区最小土深应适当加厚至200mm~300mm。
5.7.3 第1款 高大乔木荷重和风荷载大,速生乔、灌木类植物长势过快,也会导致荷重和风荷载大,从安全性考虑,不宜选择;
第2款 根状茎发达的植物主要有部分竹类、芦苇、偃麦草等。
第4款 为防止大风将树木刮落,考虑到安全性,栽植的树木与边墙应保持一定的距离。
5.7.4 对于较高的乔木、灌木可采用地上支撑或地下锚固的方式增强其抗风能力。
第2款 树木绑扎时,绑扎处应采用衬垫以避免损伤树干。
目录
返回
上节
下节
条文说明
