种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
4.8 设施材料
4.8.1 种植屋面宜选用滴灌、喷灌和微灌设施。喷灌工程相关材料应符合现行国家标准《喷灌工程技术规范》GB/T 50085的规定;微灌工程相关材料应符合现行国家标准《微灌工程技术规范》GB/T 50485的规定。
4.8.2 电气和照明材料应符合国家现行标准《低压电气装置第7-705部分:特殊装置或场所的要求 农业和园艺设施》GB 16895.27和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。