种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
4.4 排(蓄)水材料和过滤材料
4.4.1 排(蓄)水材料应符合下列规定:
1 凹凸型排(蓄)水板的主要性能应符合表4.4.1-1的规定;
表4.4.1-1 凹凸型排(蓄)水板主要性能

2 网状交织排水板主要性能应符合表4.4.1-2的规定;
表4.4.1-2 网状交织排水板主要性能

3 级配碎石的粒径宜为10mm~25mm,卵石的粒径宜为25mm~40mm,铺设厚度均不宜小于100mm;
4 陶粒的粒径宜为10mm~25mm,堆积密度不宜大于500kg/m³,铺设厚度不宜小于100mm。
4.4.2 过滤材料宜选用聚酯无纺布,单位面积质量不小于200g/m²。
条文说明
4.4.1 为减轻屋面荷载,排(蓄)水层应选择轻质材料,建议优先选用聚乙烯塑料类凹凸型排(蓄)水板和聚丙烯类网状交织排水板,满足抗压强度的要求。
4.4.2 过滤层太薄易导致种植土流失,太厚则滤水过慢,不利排水,且成本过高。