4.3 耐根穿刺防水材料
4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于4.0mm,产品包括复合铜胎基、聚酯胎基的卷材,应含有化学阻根剂,其主要性能应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242及表4.3.1的规定。
表4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材主要性能

4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于4.0mm,产品包括复合铜胎基、聚酯胎基的卷材,应含有化学阻根剂,其主要性能应符合现行国家标准《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243及表4.3.2的规定。
表4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材主要性能

4.3.3 聚氯乙烯防水卷材的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》GB 12952及表4.3.3的规定。
表4.3.3 聚氯乙烯防水卷材主要性能

4.3.4 热塑性聚烯烃防水卷材的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB 27789及表4.3.4的规定。
表4.3.4 热塑性聚烯烃防水卷材主要性能

4.3.5 高密度聚乙烯土工膜的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643和表4.3.5的规定。
表4.3.5 高密度聚乙烯土工膜主要性能

4.3.6 三元乙丙橡胶防水卷材的厚度不应小于1.2mm,其主要性能应符合现行国家标准《高分子防水材料 第1部分∶片材》GB 18173.1中JL1及表4.3.6-1的规定;三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带的主要性能应符合表4.3.6-2的规定。
表4.3.6-1 三元乙丙橡胶防水卷材主要性能

表4.3.6-2 三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带主要性能

4.3.7 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合耐根穿刺防水材料,其中聚乙烯丙纶防水卷材的聚乙烯膜层厚度不应小于0.6mm,其主要性能应符合表4.3.7-1的规定;聚合物水泥胶结料的厚度不应小于1.3mm,其主要性能应符合表4.3.7-2的规定。
表4.3.7-1 聚乙烯丙纶防水卷材主要性能

表4.3.7-2 聚合物水泥胶结料主要性能

4.3.8 喷涂聚脲防水涂料的厚度不应小于2.0mm,其主要性能应符合现行国家标准《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446的规定及表4.3.8的规定。喷涂聚脲防水涂料的配套底涂料、涂层修补材料和层间搭接剂的性能应符合现行行业标准《喷涂聚脲防水工程技术规程》JGJ/T 200的相关规定。
表4.3.8 喷涂聚脲防水涂料主要性能