种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
4.2 绝热材料
4.2.1 种植屋面绝热材料可采用喷涂硬泡聚氨酯、硬泡聚氨酯板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板、硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板、酚醛硬泡保温板等轻质绝热材料。不得采用散状绝热材料。
4.2.2 喷涂硬泡聚氨酯和硬泡聚氨酯板的主要性能应符合现行国家标准《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404的有关规定。
4.2.3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板的主要性能应符合现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2的有关规定。
4.2.4 硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板的主要性能应符合现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997的规定。
4.2.5 酚醛硬泡保温板的主要性能应符合现行国家标准《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》GB/T 20974的规定。
4.2.6 种植屋面保温隔热材料的密度不宜大于100kg/m³,压缩强度不得低于100kPa。100kPa压缩强度下,压缩比不得大于10%。
条文说明
4.2.6 为减轻种植屋面荷载,本规程建议选用密度不大于100kg/m³的绝热材料。