种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
3.2 设计
3.2.1 种植屋面工程设计应遵循“防、排、蓄、植”并重和“安全、环保、节能、经济,因地制宜”的原则。
3.2.2 种植屋面不宜设计为倒置式屋面。
3.2.3 种植屋面工程结构设计时应计算种植荷载。既有建筑屋面改造为种植屋面前,应对原结构进行鉴定。
3.2.4 种植屋面荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。屋顶花园有特殊要求时,应单独计算结构荷载。
3.2.5 种植屋面绝热层、找坡(找平)层、普通防水层和保护层设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。
3.2.6 屋面基层为压型金属板,采用单层防水卷材的种植屋面设计应符合国家现行有关标准的规定。
3.2.7 当屋面坡度大于20%时,绝热层、防水层、排(蓄)水层、种植土层等均应采取防滑措施。
3.2.8 种植屋面应根据不同地区的风力因素和植物高度,采取植物抗风固定措施。
3.2.9 地下建筑顶板种植设计应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定。
3.2.10 种植屋面工程设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,大型种植屋面应设置消防设施。
3.2.11 避雷装置设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。
条文说明
3.2.1 我国地域辽阔,各地气候差异很大,种植屋面工程设计应掌握因地制宜原则,确定构造层次、种植形式、种植土厚度和植物种类。
3.2.2 倒置式屋面是将绝热层设置在防水层之上的一种屋面类型。由于有些绝热材料耐水性较差、不耐根穿刺,易导致绝热层性能降低或失效,故不宜种植,但可采用容器种植。
3.2.3 建筑荷载涉及建筑结构安全,新建种植屋面工程的设计应首先确定种植屋面基本构造层次,根据各层次的荷载进行结构计算。既有建筑屋面改造成种植屋面,应首先对其原结构安全性进行检测鉴定,必要时还应进行检测,以确定是否适宜种植及种植形式。种植荷载主要包括植物荷重和饱和水状态下种植土荷重。
3.2.7 屋面坡度大于20%时,绝热层、排水层、排(蓄)水层、种植土层等易出现滑移,为防止发生滑坡等安全事故,应采取相应的防滑措施。
3.2.8 地被植物可采取张网方式,乔灌木可采取地上支撑固定法、地上牵引固定法、预埋索固法和地下锚固法等抗风揭措施。