模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T29906-2013
7 检验规则
7.1 检验项目
产品检验分出厂检验和型式检验。
产品检验分出厂检验和型式检验。
7.2 出厂检验
7.2.1 出厂检验项目出厂检验项目见下列规定。正常生产时,出厂检验应每批进行一次。
7.2.1 出厂检验项目出厂检验项目见下列规定。正常生产时,出厂检验应每批进行一次。
a) 胶粘剂:拉伸粘结强度原强度、可操作时间;
b) 模塑板:允许偏差、表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度;
c) 抹面胶浆:拉伸粘结强度原强度、可操作时间;
d) 玻纤网:单位面积质量、耐碱断裂强力。
b) 模塑板:允许偏差、表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度;
c) 抹面胶浆:拉伸粘结强度原强度、可操作时间;
d) 玻纤网:单位面积质量、耐碱断裂强力。
7.2.2 判定规则
经检验,全部检验项目符合本标准要求,则判定该产品的检验项目合格。若有检验项目不符合要求时,则判定该检验项目不合格。
经检验,全部检验项目符合本标准要求,则判定该产品的检验项目合格。若有检验项目不符合要求时,则判定该检验项目不合格。
7.3 型式检验
7.3.1 型式检验项目
模塑板外保温系统及其组成材料的型式检验项目为第5章规定的全部项目。
7.3.1 型式检验项目
模塑板外保温系统及其组成材料的型式检验项目为第5章规定的全部项目。
有下列情况之一时,应进行型式检验:
a) 正常生产时,模塑板外保温系统应每两年进行一次型式检验,模塑板外保温系统组成材料应每年进行一次型式检验;
b) 新产品定型鉴定时;
c) 当产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更时;
d) 停产一年以上恢复生产时。
b) 新产品定型鉴定时;
c) 当产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更时;
d) 停产一年以上恢复生产时。
7.3.2 判定规则经检验,若全部检验项目符合要求,则判定该产品合格。若有两项及两项以上检验项目或耐候性不符合要求时,则判定该产品不合格。若一项检验项目(不含耐候性)不符合要求时,应对同一批产品进行加倍取样复检,如符合,则判定该产品合格,如不符合,则判定该产品不合格。
7.4 组批与抽样
7.4.1 检验批系统组成材料检验批如下:
7.4.1 检验批系统组成材料检验批如下:
a) 模塑板:同一材料、同一工艺、同一规格每500 m³为一批,不足500 m³时也为一批;
b) 胶粘剂:同一材料、同一工艺、同一规格每 100 t 为一批,不足100 t 时也为一批;
c) 抹面胶浆:同一材料、同一工艺、同一规格每100 t为一批,不足100t时也为一批;
d) 玻纤网:同一材料、同一工艺、同一规格每20 000 m²为一批,不足20 000 m²时也为一批。
b) 胶粘剂:同一材料、同一工艺、同一规格每 100 t 为一批,不足100 t 时也为一批;
c) 抹面胶浆:同一材料、同一工艺、同一规格每100 t为一批,不足100t时也为一批;
d) 玻纤网:同一材料、同一工艺、同一规格每20 000 m²为一批,不足20 000 m²时也为一批。
7.4.2 抽样在检验批中随机抽取,抽样数量应满足检验项目所需样品数量。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6 试验方法
- 下一节:8 产品合格证和使用说明书