传统建筑工程技术标准 GB/T51330-2019
9.3 窗扇、隔扇的制作与安装
9.3.1 各类窗扇制作时,窗扇的挺、横木、夹宕应做双夹出榫连接,榫厚宜为木料厚的1/6~1/5。窗芯四周应做边条,边条断面尺寸应与窗芯一致,窗芯十字相交处应采用合巴嘴做法,深度应为窗芯厚的1/2。
9.3.2 窗扇、隔扇安装应符合设计要求,并应五金齐全、安装牢固、开启灵活。
9.3.3 菱花心和花纹复杂、无规则的棂条花心(冰裂纹、回纹、乱纹等)的制作应放实样,套样板,按实样进行制作和组装,样板应精确。
9.3.4 窗扇、纱窗、隔扇制作与安装质量应符合下列规定:
1 各式窗扇内花格制作应按样板制作,样板应符合设计要求;
2 边框、抹头制作榫眼应基本饱满、胶结牢固,线角应无明显不严,线条直顺光洁,线脚交圈,表面光平,无明显疵病;
3 各种棂条花心、仔屉制作中棂条断面尺寸应相等,凹凸线或其他线条应直顺、深浅一致,棂条相交处线角应基本严实,棂条空档大小应均匀一致,团花、卡子花位置应准确对称,对应棂条直顺,无明显疵病;
4 边框、抹头外框安装的允许偏差和检查方法应符合表9.3.4-1的规定;
表9.3.4-1 边框、抹头外框安装允许偏差和检查方法

5 隔扇、槛窗、支摘窗等安装的允许偏差和检查方法应符合表9.3.4-2的规定。
表9.3.4-2 隔扇、槛窗、支摘窗等安装允许偏差和检查方法

条文说明
9.3.4 本条规定了窗扇制作与安装的允许偏差和质量检查方法。