建筑用岩棉绝热制品 GB/T19686-2015
6 试验方法
6.1 外观
在光照明亮的条件下,距试样1.0m处目测检查。
6.2 尺寸和密度
按GB/T 5480的规定。在计算密度时,毡类制品实测厚度若小于标称厚度,则按实测厚度计算,实测厚度若大于标称厚度,则按标称厚度计算。
6.3 纤维平均直径
按GB/T 5480的规定,显微镜法为仲裁试验方法。
6.4 渣球含量
按GB/T 5480的规定。
6.5 酸度系数
按GB/T 5480的规定。
6.6 导热系数
按GB/T10294或GB/T 10295的规定,GB/T 10294为仲裁试验方法。
6.7 燃烧性能
按GB8624-2012的规定。
6.8 质量吸湿率
按GB/T 5480的规定。
6.9 憎水率
按GB/T 10299的规定。
6.10 放射性核素
按GB 6566的规定。
6.11 降噪系数
按GB/T 18696.1、GB/T 18696.2或GB/T20247的规定。驻波管法试验时,安装条件为刚性壁;混响室法试验时,安装条件为铺地安装。
6.12 对金属的腐蚀性
按GB/T 11835-2007附录E的规定。
6.13 甲醛释放量
按GB/T 32379的规定。
6.14 湿阻因子
按GB/T 30801的规定,计算湿阻因子按GB/T 17794-2008附录B。
6.15 垂直于表面的抗拉强度
按 GB/T 30804的规定,试样尺寸为(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度均为样品原厚,试样数量5块。
6.16 压缩强度
按GB/T 13480的规定,试样尺寸为(200±1)mmx(200±1)mm,当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度均为样品原厚,试样数量5块。
6.17 点载荷
按GB/T 30802的规定,变形5mm时的载荷。试样尺寸为(300±2)mmx(300±2)mm,厚度为样品原厚,试样数量5块。
6.18 剪切强度
按GB/T 32382的规定,双试样法,试验方向应为岩棉条长度方向。试样长度
mm,宽度
gmm,厚度为样品原厚,试样数量5个。
mm,宽度
gmm,厚度为样品原厚,试样数量5个。
6.19 吸水性能
全浸体积吸水率的测定按GB/T5480的规定。短期吸水量的测定按GB/T30805的规定,长期吸水量的测定按GB/T30807部分浸入的规定。当岩棉条的宽度小于200mm时,试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形,厚度为样品原厚。
6.20 水萃取液pH值、水溶性氯化物含量和水溶性硫酸盐含量
按附录A的规定。
按附录A的规定。