房屋渗漏修缮技术规程 JGJ/T 53-2011
6.3 修缮方案
6.3.1 厕浴间和厨房的墙面和地面面砖破损、空鼓和接缝的渗漏修缮,应拆除该部位的面砖、清理干净并洒水湿润后,再用聚合物水泥防水砂浆粘贴与原有面砖一致的面砖,并应进行勾缝处理。
6.3.2 厕浴间和厨房墙面防水层破损渗漏维修,应采用涂布防水涂料或抹压聚合物水泥防水砂浆进行防水处理。
6.3.3 地面防水层破损渗漏的修缮,应涂布防水涂料,且管根、地漏等部位应进行密封防水处理。修缮后,排水应顺畅。
6.3.4 地面与墙面交接处防水层破损渗漏维修,宜在缝隙处嵌填密封材料,并涂布防水涂料。
6.3.5 设施与墙面接缝的渗漏维修,宜采用嵌填密封材料的方法进行处理。
6.3.6 穿墙(地)管根渗漏维修,宜嵌填密封材料,并涂布防水涂料。
6.3.7 地漏部位渗漏修缮,应先在地漏周边剔出15mm×15mm的凹槽,清理干净后,再嵌填密封材料封闭严密。
6.3.8 墙面防水层高度不足引起的渗漏维修应符合下列规定:
1 维修后,厕浴间防水层高度不宜小于2000mm,厨房间防水层高度不宜小于1800mm;
2 在增加防水层高度时,应先处理加高部位的基层,新旧防水层之间搭接宽度不应小于150mm。
6.3.9 厨房排水沟渗漏维修,可选用涂布防水涂料、抹压聚合物水泥防水砂浆,修缮后应满足排水要求。
6.3.10 卫生洁具与给排水管连接处渗漏时,宜凿开地面,清理干净,洒水湿润后,抹压聚合物水泥防水砂浆或涂布防水涂料做好便池底部的防水层,再安装恢复卫生洁具。
6.3.11 地面因倒泛水、积水而造成的渗漏维修,应先将饰面层凿除,重新找坡,再涂刷基层处理剂,涂布涂膜防水层,然后铺设饰面层,重新安装地漏。地漏接口和翻口外沿应嵌填密封材料,并应保持排水畅通。
6.3.12 地面砖破损、空鼓和接缝处渗漏的维修,应先将损坏的面砖拆除,对基层进行防水处理后,再采用聚合物水泥防水砂浆将面砖满浆粘贴牢固并勾缝严密。
6.3.13 楼地面裂缝渗漏应区分裂缝大小,分别采用涂布有胎体增强材料涂膜防水层及抹压防水砂浆或直接涂布防水涂料的方式进行维修。
6.3.14 穿过楼地面管道的根部积水或裂缝渗漏的维修,应先清除管道周围构造层至结构层,再重新抹聚合物水泥防水砂浆找坡并在管根周边预留出凹槽,然后嵌填密封材料,涂布防水涂料,恢复饰面层。
6.3.15 墙面渗漏维修,宜先清除饰面层至结构层,再抹压聚合物水泥砂浆或涂布防水涂料。
6.3.16 卫生洁具与给排水管连接处渗漏维修应符合下列规定:
1 便器与排水管连接处漏水引起楼地面渗漏时,宜凿开地面,拆下便器,并用防水砂浆或防水涂料做好便池底部的防水层;
2 便器进水口漏水,宜凿开便器进水口处地面进行检查,皮碗损坏应更换;
3 卫生洁具更换、安装、修理完成后,应经检查无渗漏水后再进行其他修复工序。
6.3.17 楼地面防水层丧失防水功能严重渗漏进行翻修时,应符合下列规定:
1 采用聚合物水泥防水砂浆时,应将面层、原防水层凿除至结构层,并清理干净后。裂缝及节点应按本规程第6.3.2条~第6.3.5条的规定进行基层补强处理后,再分层抹压聚合物水泥防水砂浆防水层,然后恢复饰面层。
2 采用防水涂料时,应先进行基层补强处理,并应做到坚实、牢固、平整、干燥。卫生洁具、设备、管道(件)应安装牢固并处理好固定预埋件的防腐、防锈、防水和接口及节点的密封。应先做附加层,再涂布涂膜防水层,最后恢复饰面层。
目录
返回
上节
下节
