公共场所设计卫生规范 第3部分:人工游泳场所 GB37489.3-2019
8 暖通空调
8.1 室内游泳池、淋浴间应设机械通风和除湿设施。
8.2 更衣室应设供暖设施和通风设施。
8.3 消毒剂专用库房、游泳池水处理机房、使用燃煤或燃气设备的区域,应设机械排风和事故排风装置,事故排风换气次数不应低于12次/h。
8.4 风管及其配件应采用防腐材料或采取相应的防腐措施。