公共厕所卫生规范 GB/T17217-2021
附录A (规范性附录)三格化粪池建造与运行管理的卫生要求
A.1 建造要求
A.1.1 三格化粪池容积宜按每个蹲位大于或等于1.5m³计算;1、2、3池容积比宜为2:1:3;第2池宽度不足50cm可加大至50cm。三格化粪池贮留粪便的有效时间,第1池宜不少于20d,第2池宜不少于10d,第3池宜为1、2池有效时间之和。
A.1.2 三格化粪池的深度相同,应大于或等于1800mm;北方地区应考虑当地冻层厚度确定池深。
A.1.3 进粪管:采用管材内壁应光滑,内径(d)大于或等于150mm,应避免拐弯并尽可能减少长度。进粪管上端与便器下口连接紧密,下端出口超出第1池池壁50mm左右。
A.1.4 过粪管:要求选用内径(d)100mm内壁光滑管材,设置成斜“I”或倒“L”型;连接1池至2池的过粪管入口宜在第1池池壁的下1/3处,溢出口宜在第2池距池上沿至少保留100mm;2池至3池的过粪管入口可在第2池池壁的下1/3或1/2处,溢口同1池至2池的过粪管。1池至2池的过粪管与2池至3池的过粪管宜交错安装。
A.1.5 排粪管、过粪管的安装位置应错开并保持一定距离。
A.1.6 宜根据蹲位数量增加过粪管数量。
A.1.7 三格池的盖板上应留有1、2和3池维护口并应当加盖板密封。
A.1.8 排气管:应在第1池安装排气管,圆形管径(ф)100mm、方形面积不小于225c㎡,高于厕屋500mm或以上,加防雨(防蝇、防风)帽。
A.1.9 10m³以上的大容积三格化粪池应建成三格以上的多格化粪池,以缩小池盖跨度来防止池盖因负载而垮塌。同时过粪管和排气管的内径均应加大。
A.2 运行管理要求
A.2.1 三格化粪池建成应进行2周养护,经确认无渗漏后方可投入使用。
A.2.2 化粪池启用,应向第1池注水至浸没第1池过粪管口。
A.2.3 不得取用1、2池的粪液施肥;不应向2、3池倒入新鲜粪液;避免生活污水流入贮粪池。
A.2.4 防止将便纸等杂物扔入化粪池;宜半年检查一次过粪管,保证通畅。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6 管理要求
- 下一节:附录B(规范性附录)沼气净化池建造与运行管理的卫生要求
