生活垃圾收集站技术规程 CJJ179-2012
5.3 技术要求
5.3.1 受料装置的主要技术参数应符合下列要求:
1 卸料斗容积不应小于1.2m³;
2 料斗提升力不应小于500kg。
5.3.2 压缩机的主要技术参数应符合下列要求:
1 压实密度不应小于0.65t/m³;
2 压填循环时间不应大于50s;
3 宜选用低噪声设备。
5.3.3 收集箱的主要技术参数应:
1 箱体容积不应小于5m³;
2 密封性能:密封部位应做水密试验,30min内不得有渗漏,且密封条正常使用寿命不应小于6个月;
3 收集箱上下车最大高度不应大于5.5m。
5.3.4 提升装置的主要技术参数应符合下列要求:
1 提升高度距地面不应大于5.5m;
2 升降循环时间不应大于60s。
条文说明
根据调研的基础资料及设备厂商所提供的设备参数,本节提出了设备的功能技术要求。