生活垃圾收集站技术规程 CJJ179-2012
5.2 设备
5.2.1 收集站设备应包括受料装置、收集箱、压缩机、提升装置等,有条件的收集站宜配备垃圾称重系统。
5.2.2 设备焊接应均匀、平直,美观、无缺陷。
5.2.3 所有外露黑色金属表面应作防锈处理。
5.2.4 压缩机、提升装置等应有自动安全保护措施。
5.2.5 受料装置应具备良好的防止垃圾扬尘、遗洒、臭味扩散等性能。
5.2.6 收集箱应符合下列要求:
1 后门应配备锁紧装置,保证后门锁紧严密;
2 应防止污水洒漏,可外置或利用自身结构存储污水;
3 采用高强度钢板,耐磨、耐腐蚀性好,不易变形,表面应采用防腐处理;
4 收集箱的焊接应无漏焊、裂纹、夹渣、气孔、咬边、飞溅等焊接缺陷。
5.2.7 压缩机应符合下列要求:
1 关键部件应采取耐磨、防腐等处理工艺;
2 应有垃圾满载提示装置;
3 液压、控制部件应运行可靠;
4 运动部件应设有安全防护罩和明显标志;
5 电气系统应为防水设计,并应配备紧急停机控制器。
5.2.8 提升装置应符合下列要求:
1 应具备限速、减速功能,保证运行平稳。
2 应有安全保护装置。
3 提升能力应满足收集箱满载后的荷载要求。
条文说明
5.2.1 本条明确了收集站主要设备的组成。有些设备如移动式压缩收集站受料装置、收集箱、压缩机为一体,提升装置安装在运输车上。地坑式收集箱一般在站内设置提升装置。本条提出垃圾称重系统设置的建议,便于数据的采集,提高管理水平。
5.2.2 针对部分地区收集站配套设备简陋、损耗大、外观质量差的问题,本条对设备的制造提出了要求。
5.2.3 与上一条呼应,本条提出设备表面防锈处理的要求,包括设备的内、外,暴露在空气的所有表面。黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金,如钢、生铁、铁合金、铸铁等。
5.2.4 压缩机、提升装置等可能涉及安全的地方,要求设置一些自动感应和紧急制动按钮,在有危险时能及时、自动停止操作。
5.2.5 减少垃圾倾倒时的受料面积,设置防止垃圾尘土及气味扩散的挡板,配合自动喷淋等装置,可以较好防止垃圾扬尘、遗洒、臭味扩散。
5.2.6~5.2.8 这三条针对盛装垃圾的容器-收集箱和重要的功能设备提出主要的制造质量要求。
目录
返回
上节
下节
条文说明
