种植塑料大棚工程技术规范 GB/T51057-2015
9.2 塑料薄膜
9.2.1 日常管理中应保证塑料薄膜始终处于绷紧状态,保证塑料薄膜固定牢固、表面无破损。
9.2.2 塑料薄膜表面应保持清洁,清洗时应用柔性材质工具清洁或用清水冲洗。
9.2.3 降雨或降雪时应检查棚顶塑料薄膜,发现水(雪)兜应排除积水(雪),根据塑料薄膜受损情况进行局部修补或更换。
9.2.4 施肥和喷洒农药时应避免将肥料或农药喷洒在塑料薄膜表面,发现时应用清水冲洗干净。喷洒农药后应根据农艺要求对大棚及时通风。
9.2.5 塑料大棚长时间不用时宜将薄膜卸下,合理保存。
9.2.6 塑料薄膜使用符合下列条件之一时应及时更换:
1 使用时间达到产品规定的使用寿命;
2 透光率下降到不能满足种植要求;
3 大面积破损,已经无法满足生产要求。
9.2.1 塑料薄膜的热胀冷缩系数较大,在高温季节容易热涨而松弛。松弛的塑料薄膜在下雨、下雪天容易积水形成水兜或雪兜,刮风容易损坏薄膜,而且还影响采光,所以,在日常操作管理中应经常检查塑料薄膜的松弛度,始终保持塑料薄膜处于绷紧状态。
塑料薄膜是塑料大棚中最容易损伤的材料,一旦塑料薄膜损伤或从卡簧中脱落,刮风时很容易进一步损伤塑料薄膜,而且大风从损伤的塑料薄膜处进入大棚会在大棚内部形成正压,与外表面负压叠加后会显著加大大棚结构的风荷载,造成大棚结构的损伤。另外,塑料薄膜出现破损,也不利于大棚保温。所以,一旦发现塑料薄膜出现破损应及时修复。
9.2.2 塑料薄膜表面积尘不仅影响大棚采光,也影响大棚内的温度,所以当发现塑料薄膜表面积灰严重时应及时清除。为避免划伤塑料薄膜,在清除积尘过程中应避免尖锐物件接触塑料薄膜,用柔质材料工具,或用水冲洗效果更好。
9.2.3 塑料薄膜出现水兜后,薄膜可能会发生塑性变形,而且如果不排除水兜中的水,将会在水兜中集聚更多的水,由于塑料薄膜的韧性很好,水兜不容易破裂,随着水兜体积的增大大棚将可能发生局部过载,造成结构局部甚至蔓延到整体的结构变形或坍塌。因此,当发现水兜后应及时排除水兜中的积水,并更换或修补局部塑料薄膜,以便在重新绷紧后能保持良好的工作状态。
9.2.4 有的农药可能对塑料薄膜具有腐蚀性,尤其是对塑料薄膜的流滴性能影响更显著。为保证塑料薄膜的性能,在喷洒农药时应避免将农药喷洒在塑料薄膜表面,一旦不小心喷到也应尽快清洗干净。
喷洒农药后,塑料大棚内空气中农药的浓度也会相应上升,为避免农药长时间接触塑料薄膜影响其性能,应将空气中飘逸的农药通过通风的方法排出棚外。
9.2.5 塑料大棚长时间不用时,由于无人管理,可能会遇到大风、大雪等恶劣天气条件,为保证大棚结构的安全性,也为了延长塑料薄膜的使用寿命,应将塑料薄膜卸下,并妥善保存,以备下一个生产季节使用。
9.2.6 塑料薄膜是塑料大棚中使用寿命最短的材料,应根据种植要求和其使用寿命予以更换,以保证塑料大棚的生产性能。