种植塑料大棚工程技术规范 GB/T51057-2015
7.3 材料和成品进场
7.3.1 材料和设备可根据建设规模和安装进度分批进场。
7.3.2 材料和设备须验收合格后方能进场。
7.3.3 材料和设备应分类存放,并符合下列要求:
1 所有钢构件应分类平放在垫木(布)上,不应直接放在泥土地面上,并应有防雨措施;
2 紧固标准件、专用连接件、电机、减速机(器)应采用袋装、盒装或箱装,分类堆放于库房中;
3 塑料薄膜存放应符合现行行业标准《温室覆盖材料安装与验收规范塑料薄膜》NY/T 1966的有关规定;
4 防虫网、遮阳网、保温被应采用袋装、盒装或箱装,分类堆放于干燥通风的库房中,避免混杂、重压。
7.3.1 对于大规模成片建设的大棚,根据建设进度分期分批材料进场有利于节约场地,减少二次搬运。
7.3.2 材料和设备质量合格是后续安装质量的前提条件,此条规定是杜绝使用不合格材料和设备的有效保证。
7.3.3 本条是为了保证材料和设备进场后的安全存放和便于施工管理提出的要求。